中国制冷网行业论坛-

标题: 请问制冷系统管径如何选择? [打印本页]

作者: 老工匠    时间: 2009-10-22 11:14
标题: 请问制冷系统管径如何选择?
请问制冷系统管径如何选择?) N0 v. T. j3 Y# G
请问制冷系统的各个管径的选择有什么依据啊??1 P! d3 o! f/ n0 A  j! X) d
还有什么叫管路最大制冷负荷,什么叫允许热负荷,什么叫当量长度啊???
作者: 741    时间: 2009-10-22 11:14
此顶要沉,我就顶一下吧.
作者: 秋天的叶子    时间: 2009-10-22 11:14
液态制冷剂的流速≤2.5m/s(长配管基准1.5m/s);高压气态流速是≤15m/s(长配管基准10m/s);低压气态流速是≤25m/s(长配管基准15m/s.在根据流量就能计算出管径了.
作者: 天使月    时间: 2009-10-22 11:14
制冷系统的管径选择主要依据为制冷剂在管道内流动的允许压力降,以及考虑回油,噪声等,均与流速及管道长短,弯头变径数量等有关.6 |9 K; n$ m$ f5 Q4 `: M
而允许压力降值为技术经济综合考虑,通常以和压力降对应的饱和温度降的数值在0.5℃~1.0℃(氨) ,1.0℃~2.0℃(氟里昂)左右为依据.当然性能好造价就高. 一些经验数据都据此确定.
作者: 没有伴侣的咖啡    时间: 2009-10-22 11:15
这个没有计算公式和规范吗?楼上的4/5楼兄弟?
作者: 800400    时间: 2009-10-22 11:15
还有什么叫管路最大制冷负荷,什么叫允许热负荷,什么叫当量长度啊???我觉得你提的这个问题是关于水系统管路方面的问题。建议各位跟帖网友注意。
作者: ttdd    时间: 2009-10-22 11:15
我可能表达的不大清楚!我现在做的是氟利昂系统的拼装式冷库!主要是指制冷剂管道的管径选择!
作者: 秋天的叶子    时间: 2009-10-22 11:15
考虑流速\压力降主要是在设计系统的吸气管路和排气管路时要考虑的,这一点就象4楼和5楼的兄弟说的一样,但是在设计液体管路时,根据具体的运行状况,管路压力设计的大些,不太要紧,因为管路压力大些,只影响膨胀阀的调节范围,对整个系统的运行和经济性没有影响.
作者: 天使月    时间: 2009-10-22 11:15
排气管的流速影响噪声,吸气管的流速影响回油,供液管的流速太大会有散发气体产生,膨胀阀前的制冷剂就是气液混合态,会影响制冷效果的.总之,流速都会影响制冷效果的.
作者: 老工匠    时间: 2009-10-22 11:15
看看这个吧
- x& r& d8 q5 n$ |) g1 \ 选择管径也有其他的资料就传点
作者: fenqing    时间: 2009-10-22 11:15
没中文的啊哥们!!!!!!
作者: lyhrzl    时间: 2009-12-4 20:55
支持!
作者: 郎芙7    时间: 2009-12-9 02:49
女人有十种需求男人最不能拒绝:
, a& }, A8 b  C3 _1、天冷了,她正在单位加班,叫你给她送件衣服。你只要不是太忙,就请一定要送,就算忙,也想办法叫别人送。如果你无故拒绝了,她的心会比天气还冷。
' i0 o- M% t; P" u( ~2、下雨了,她在离家不远的公交车站下车,叫你给她送把雨伞。你只要不是在家修漏水的屋顶,就请提着小雨伞飞奔到现场,如果你无故拒绝了,她会和天一起流泪。快播 快播电影9 w) k( Q) s: R# n" \3 ?+ i4 a/ L

8 f  A0 E8 ?' e/ ^$ }" P
9 {/ u+ Q) ~* l9 F* W. R" A3、生病了,她叫你陪她一起到医院看病,你只要不是军人那般没有自己的时间,就请无论如何抽空陪他去去,如果你无故拒绝了,她可能会一直耗着,直到你内疚。
/ \; G  m  B+ Z4 k4、睡觉了,她叫你哄她先睡着,你只要不是太累太困都请满足她,如果你无故拒绝,她可能会吵着你,让你更晚才能睡觉。+ P, X8 k2 L) y7 D

1 j6 W7 X" Z- _7 G9 y+ K0 Z+ n) R0 w5、周末了,她叫你陪她去逛街或看场电影,只要她不会乱买东西,就请一定陪她,要不然,久而久之,也许陪她逛街看电影的就不是你了。. z. G3 y  {9 o1 ]. H# |
6、伤心了,她叫你安慰下她,只要她不会又哭又闹又上吊,都请耐心的听她把伤心事说完,适当的安慰她,如果你敷衍她,她会更伤心。
$ u1 Q( G0 u; l! [5 Y2 [) x+ I7、结婚了,她叫你把钱交给她管,只要你是个聪明的男人,你都会这么做。最近和几个结了婚的朋友吃饭,到了结帐的时候照例大家抢着付钱,不同的是,那些朋友都是使唤老婆掏钱(说钱现在都归老婆管),而我是单枪匹马,结果每次都是我付钱,那些女人掏钱时那动作慢啊,哎哟……7 U1 B1 J6 K% v+ Q/ f
0 t( r0 B0 ~2 p* n; `
8、怀孕了,她叫你给她煮她最爱吃的东西,你就算不会也要硬着头皮给她煮,如果你无故拒绝,她可能会和肚子里的宝宝说你坏话,比如教育孩子将来出生叫你叔叔。3 z7 h7 b' o, H* A1 x- E9 Y
9、出差了,她叫你在外至少睡觉前给她打电话,只要你不是身处深山老林中国移不动也联不通的地方,就一定要给她打电话,让她安心,如果你无故不打,她会整晚睡不好觉。" X3 V; T3 _& j/ `7 G7 v4 E, f7 c
10、女人对男人还很有很多很多的需求,比如工作中遇到逆境需要男人帮忙化解,生活中遇到困难需要男人帮忙处理,这些我们都能做的到,在女人心里,一定是个很棒很值得信任的男人。 ! d8 r# i' ]% I/ T
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
作者: fzt2009    时间: 2010-1-27 20:09
烟台牟平的朋友
作者: 文雯7778    时间: 2010-2-1 11:44
恩...
作者: weifangju    时间: 2010-3-30 13:00
针对楼主的问题现在一一作如下解答:
- B$ @& N" {' h; J  1,制冷管径的选择问题,选择制冷系统管径也是制冷系统中非常重要的一个环节,即使你整个系统的设备负荷配比选择的非常合适,没有选择合适的制冷管径,整个制冷系统运转起来也是非常的不经济和不安全的。制冷系统管径的选择主要考虑制冷管道内制冷剂(气体或是液体)的流量、以及管道的摩擦阻力(专业用语叫做压力降)和制冷剂的流速问题。有关制冷剂在管道内的流速问题,针对不同的制冷剂和不同的温度及不同的状态有不同的要求,一般说自流的高压液体管道内的制冷剂的流速不能大于0.5m/s。高压有动力的液体管道流速在0.5-1.5m/s之间。低压吸气管道的流速在10-15m/s,排气管道一般在12-18m/s。
作者: weifangju    时间: 2010-3-30 13:07
紧接上述问题,如果管径选择的小,那么就意味这制冷剂的流速就高,流速高就意味着摩擦力大,摩擦力大就意味着管道内制冷剂的压力损失就大,压力损失大就意味着制冷剂的流速要减慢,流速减慢就意味着制冷剂的过热度就就大了,实践证明系统管道内制冷剂的压力降有一个要求,当低于这个要求是系统运转正常,高于这个要求以后,系统就会出现一些不正常的反应,当管道内制冷剂的流速正好与要求的最大压力降下的流速相等时,就是该管道的最大制冷负荷。
作者: weifangju    时间: 2010-3-30 13:12
有关什么叫管道的当量长度:在系统的水力计算中,将局部阻力折算成与之相当的同一管径的摩擦阻力所对应的管段长度。 局部阻力指的是管道连接过程中所用的弯头和阀门,折算系数详见规定。在此就不一一列数。




欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5