中国制冷网行业论坛-

标题: [求助]冷却盘管的设计问题 [打印本页]

作者: qqwwnchj    时间: 2006-4-7 14:04
标题: [求助]冷却盘管的设计问题

各位大虾,最近我遇到这样一个问题:设计一套工艺,其中需要用到水环真空泵,这种真空泵需要配备一台冷却水箱,并从水箱内抽取冷水。目前我准备在水箱内作一个冷却盘管,进行对于水箱的冷却,进盘管的水流速约6m/s。

% h6 z/ P2 m- w0 O6 M+ L

我分析了一下工况,觉得近似于冰箱盘管的工况,只是空气变成了水。可以这样理解这个工况,盘管内水与盘管内壁是受迫对流,盘管内壁与外壁是导热过程,盘管外壁与水箱里的水是对流换热。这三个过程均有公式可进行计算,现在问题是,我并不知道将来盘管外壁与内壁的壁温,所与就无法计算出对流换热系数。我认为盘管外壁温应该不会等于水箱里的水温,内壁温也不应等于冷水的温度。那位高手能解释一下这个问题?

b; D5 z% \6 n7 @* ~" r

另外,其他同志们平时是如何设计冷却盘管的,有从事家电冰箱设计的兄弟么?


作者: 荣昌制冷    时间: 2006-4-30 11:39

盘管外壁温度应称制冷剂的蒸发温度,一般较冷媒(载冷剂)的温度低5-15度,管内制冷剂的温度也略等于(稍微更低点)此温度。

' R& q" v3 Q8 X8 i0 K/ P

如水箱内的水温是10度,那么蒸发器里制冷剂的温度应比水温低5-15度,此时蒸发器管内制冷剂的温度应是5~-5度。






欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5