中国制冷网行业论坛-

标题: 虾速冻线的装配 [打印本页]

作者: szbrother168    时间: 2009-10-29 16:50
标题: 虾速冻线的装配
我需要装配一套虾的速冻线,一台1T/H的双螺旋速冻器,两台1.5T/H的平板速冻器,虾的进料温度15摄氏度,出料温度-18摄氏度,请问怎么配制冷系统才能在保证质量的前提下尽可能的节能省钱呢?计算制冷量的过程是怎么样的呢?希望能得到各位老大哥的教导!!谢谢
作者: xiaoguang2    时间: 2009-11-6 12:58
你在哪里的??) c0 J# K% b6 U2 h: m
广东地区的可以找我,不要想着省钱,你想用什么系统,氟系统还是氨系统,氟系统的话实际使用时的蒸发面积要比按公式计算的有一定程度增大的。氨系统就可以按实际计算公式计算。
) V& d* l4 C8 G' ^不要相信那些什么厂家节能什么的,制冷行业到现在发展已经相当成熟,可以节能的,早就可以赚一大毕了。
) b0 C+ c/ }5 T0 {7 ~% e还用到今天推广么?  a' M- i% j' E; i
实际按冷量计算选择机组,尤其是虾的加工,如果冷却时间控制不好,或者冷冻不足,就会成黑头虾了,到时候得不常失。
3 w* m4 ~  A# z& n( O3 O+ a佛山碧阳冷冻系统设备工程有限公司,以下为本公司网站:www.beyondfoshan.com
- Y5 i: G0 e* |  N' l; R6 }+ U我们是专业的冷库设计安装于一体的公司,设计安装以通过国际Iso认证,
) e; T% j6 h, e, f1 E; _有意可联系:15899849010,QQ:83528929.
& a5 Z$ P% U) ?( M. V$ [# ~霍先生




欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5