中国制冷网行业论坛-
标题:
离心压缩机一般是多少伏供电?
[打印本页]
作者:
li307822537
时间:
2009-11-6 10:38
标题:
离心压缩机一般是多少伏供电?
1000kw的功率是用多大的电压呢? 功率与电压的转换关系是?
作者:
741
时间:
2009-11-6 11:16
功率和电压其实没直接关系,但是考虑实用经济性(主要是电缆的粗细,启动方式)大功率电器还是使用高压比较好,常用的高压有3000v,6000v和10000v,听说过一次说380v电压最大的空开也就是800kw左右,电流太大了,哈哈。一般来说,600kw以下电机功率的离心电机用380就好了,想用高压也可以,但是没太大必要,看用户供电系统了。1000kw的最好用高压了,直接用一万伏的好了。
作者:
xiaoguang2
时间:
2009-11-6 13:02
晕!都是380V的!跟功率没有关系的!
作者:
hui346019437
时间:
2009-11-6 14:31
都是380V的!跟功率没有关系的!
作者:
li307822537
时间:
2009-11-7 08:45
2楼的兄弟说的挺清楚的 谢谢了!~
: b: w! J$ ]+ P" ?8 U
还有两个问题:
) {" e, \4 w! g* R3 }, |# x/ c
1.市场上的离心机是6000V居多,还是10000V
/ M: |' ?3 O7 F. c
& B3 v9 t8 Y$ @1 M' i' @/ _4 w
2、供电局配电系统是10000V送到我们厂的,是否可以同事供6000V和10000V的电机使用呢??(供6000V的电机使用要通过什么。。。?)
作者:
741
时间:
2009-11-7 09:38
我没调查过,但从做离心较早的外资(约克,开利,特灵,麦克)来说,其一万伏的产品都推出的较晚来看,应该还是6000v居多,推出的早啊,当然市场占有率高。
7 c* G2 Z5 h9 i$ M. h/ d3 i
只要有变压器,当然可以了,一万伏的电机之所以会发展,就是因为能节省个变压器。一般的工厂供电系统都是变压器,一级柜和二级柜,6000v也是一样,一万伏对电机的启动没啥要求,就三根线---直接启动,6000v的也可以采取直接启动,但是也有一些别的的方式可选,比如电抗启动之类的,我想大部分也是直接启动。
作者:
li307822537
时间:
2009-11-7 11:24
兄弟你说的很详细 谢谢
7 ]' X5 w3 k. I) V
还有个问题就是 供电局会直接给工厂拉6000V的电吗??我了解了下好像是拉10KV的电到工厂,工厂在通过变压器出6000V的电 不晓得是不是
作者:
ZXP2018
时间:
2009-11-10 20:51
学习了
作者:
coolcom
时间:
2009-11-13 16:54
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/)
Powered by Discuz! X2.5