一、冷库计算说明:
+ O; e" r5 l9 ]5 ~$ [1.此冷库为鲜果蔬类冷库,冷库负荷热量计算时应包括鲜果蔬呼吸热和鲜果蔬通风换气热!( g  G* T$ R1 m4 [# W( Y  ]
2.库外温度30.0℃,库外相对湿度83.0%,库外空气密度1.129kg/m3,库外露点温度26.8℃,库板防结露厚度66mm<地点-上海>
, E- E- z  |+ x  w5 f. F3.库内温度0.0℃,库内相对湿度90.0%,库内冷空气密度1.288kg/m3,库内外传热温差30.0℃7 z+ T/ l& v, S( s3 ?" V6 \) i
4.库体尺寸:长X宽X高=50.000 X 7.000 X 4.200米,库板厚度100毫米,库内容积1355立方,库体外表面积1179平方,地面为通风架空层
& `9 I5 `4 T1 H7 |  j+ D/ H8 N5 h5.库板保温材料:聚氨酯泡沫,密度40.0公斤/立方,热传导率0.030w/m℃,传热系数0.300w/m2℃
. l0 |/ ^3 w/ p. w# {6.货物种类:箱装新鲜水果,容积系数0.50,货物密度300公斤/立方,贮藏吨位203.2吨,进货量8.0%=16.2吨,冷却加工时间24.0小时
- r3 G  U( i4 y) \/ G: e# [  W7.货物参数:西红柿,冻前比热3.98kj/kg℃,冻后比热2.01kj/kg℃,含水率94.0%(实际冻结水分0.0%),冰点温度-0.9℃,冻结率0.0%
- k4 c7 {8 T  @  A: b  货物入库温度25.0℃,终了温度0.0℃,入库焓热441.66kj/kg,终了焓热342.16kj/kg,货物放热量99.00kj/kg
% G2 ]9 A" E' i5 j8.热量方面:( z1 A  P3 V" U
  ①库体漏热=库体外表面积X传热温差X传热系数X库底面温度修正系数=1179X30.0X0.300X0.91=9665W5 m3 |* n& d* r
  ②货物热量=进货量X货物放热量/冷却加工时间=16.2X1000X99.00/24.0/3.6=18563W (X1000/3.6为单位转换常数以下同)9 i0 A/ d' g# e) c9 {4 I
  ③其它材料热=(包装工具<瓦愣纸>比热X进货量X工具占货比例+铝比热X铝重量+钢比热X钢重量+铜比热X铜重量)X(货入库温度-库内温度)/冷却加工时间
作者: 算算看看    时间: 2009-11-12 14:12
好东西啊,0 P: V$ m, B5 n, I& p
不过要很专业的人才可以用的
作者: diaochuang    时间: 2009-11-30 15:05
这资料看来很有用,谢谢分享!
作者: lyhrzl    时间: 2009-12-4 20:37
谢谢楼猪!
作者: weifangju    时间: 2010-3-29 16:26
先下下来看看怎么样?
作者: weifangju    时间: 2010-3-29 16:36
东西的确挺好的,但是个人感觉里面好像有些设备负荷和机械负荷配比有点大,比如装配式冷库的低温冷藏库的设备负荷居然配到了700w/t,太大了  是不是输入的时候产生了笔下误,这个也无从得知了。