标题: 5匹LG吸顶空调压机烧毁后换上2个压机都过热,高手指点啊!! [打印本页]

作者: laoyang    时间: 2009-11-27 21:23
标题: 5匹LG吸顶空调压机烧毁后换上2个压机都过热,高手指点啊!!
5匹LG空调压机烧毁后,没有用氮气冲系统便换上一个旧的压机,换上后顶空加氟后,开制热拔下四通阀的线后加氟,额定电流是9个,加到6个后查上四通阀引线,一会儿后,压缩机内置过热保护器断开,怀疑是脏堵,用氮气把内机外机冲洗一遍后,重新顶空加氟后,仍然过热,将四通阀单向阀也更换后问题依旧,重新换上一个压机后,问题没有解决,求助各位大哥帮助!!多多指点!!
作者: 小样    时间: 2010-2-9 13:10
旧压机   冷冻油有问题
作者: 天津dllxl    时间: 2010-7-11 20:00
压机热保原因很多,系统不畅是一方面,压机不良管路有瘪的地方,系统里或压机里油变质,。还有冷凝器脏,外风机转速低,电压低等等都能引起压机热保。
作者: 天津dllxl    时间: 2010-7-11 20:02
压机热保原因很多,系统不畅是一方面,压机不良管路有瘪的地方,系统里或压机里油变质,。还有冷凝器脏,外风机转速低,电压低等等都能引起压机热保。
作者: fenqing    时间: 2010-7-13 09:01
楼上的说的很清楚了,多检查下系统,最好能知道以前压机是为啥烧的。