中国制冷网行业论坛-
标题:
冷库
[打印本页]
作者:
尧禹制冷
时间:
2009-12-13 12:24
标题:
冷库
冷库蛇形蒸发器直径38MM进水全部结冰,有什么好的方案吗?
# R$ d/ c4 G( B e; j
35P双极压缩的制冷量是多少?
作者:
fenqing
时间:
2010-1-4 09:30
制冷剂,油全部放掉,用挥发性溶剂清洗换热器部分,然后检漏补漏抽真空,保持真空在48小时以上。根据进水的多少和位置再考虑别的措施
n. v! b5 _, R; ~+ A* @+ G
35p是压缩机的功率单位,想知道制冷量的话要首先知道你的冷凝温度和蒸发温度啊。
作者:
fzt2009
时间:
2010-1-11 19:53
35p*735w大约是电机功率 制冷量要根据工况计算
作者:
亚马林
时间:
2010-1-18 02:14
为了看帖子平时总上论坛逛逛,2010年也会一如既往的支持论坛!
作者:
金盈行内衣
时间:
2010-1-25 19:31
会发现当时的帖子挺有意思……
" b( D( j: o/ W, A
不过,我们都会变得更好!更善良!
作者:
fzt2009
时间:
2010-1-26 13:53
制冷剂,油全部放掉,用挥发性溶剂清洗换热器部分,然后检漏补漏抽真空,保持真空在48小时以上。根据进水的多少和位置再考虑别的措施
# q: h4 }' m& p) R
欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/)
Powered by Discuz! X2.5