中国制冷网行业论坛-
标题:
风冷螺杆式冷水机组的工作原理
[打印本页]
作者:
wujia1989
时间:
2010-3-19 09:48
标题:
风冷螺杆式冷水机组的工作原理
由蒸发器(4)出来的状态为1(T1,P1)的气体冷媒;经压缩机绝热压缩以后,变成状态2(T2,P2)。被压缩后的气体冷媒,在冷凝器(2)中,等压冷却冷凝,经状态3(T3,P2)而变化成状态4(T3,P2)的液态冷媒,再经节流阀(3)膨胀到低压(P1),变成状态5(T1,P1)的气液混合物。其中低温(T1)低压(P1)下的液态冷媒,在蒸
带式干燥机
发器(4)中吸收被冷物质的热量,在P1下气化,变成状态1(T1,P1)的气态冷媒。气态冷媒经管道重新进入压缩机,开始新的循环。这就是冷冻循环的四个过程。
$ H. y; L$ O, F/ ~' F3 H
2、冷冻理论分析空调节能途径(一)
2 P* o! u: M& x5 m4 v0 z7 l
(1)冷冻系数∑=Q1∕-W=Q1∕(-Q2)-Q1
/ L7 D! I+ u: m, e+ ]) n
式中 Q1--冷媒从环境(冷物体T1)吸收的热量,为正值;
; S0 U, t) @1 h9 U& K
Q2--冷媒向环境(热物体T2)放出的热量,为负值。
7 @6 Y0 c3 H- C- O& z+ P8 F
W--压缩机对物系(冷媒)所作的功,为负值。
& F) d" S1 i6 `- P$ d. o
文字表述: ∑表明外加1个单位的功,冷冻剂从冷物体所能够
" r/ i1 A& s9 b
吸取能量。它是衡量冷冻
抗车辙剂
循环效率的一个重要指标。
1 E' l' @7 I7 N( _
3、冷冻理论分析空调节能途径(二)
3 u: c, [4 Y' w+ y: ?& H
(2)理想冷冻循环(可逆循环)
5 c$ W5 O( d5 F- Q5 g o
数字表达式: ∑可=Q1∕(-Q2)-Q1=T1 ∕T2-T1
0 {% `$ h: E& a! s
●式中:T1—冷物体的绝对温度(蒸发温度)
- l' s C' K/ x; G, N% A
T2—热物体的绝对温度(冷凝温度)
( F# l/ l0 u% L Z+ G4 ?
● 文字表述:对理想冷冻循环来说,因为每一部都是可逆的,故理想冷冻循环的效率可为最大。而且与T1、T2有关,而与冷冻剂无关。
& W2 M! ?5 ]% a: a1 I; q: X7 s& q. V
●分析:当蒸发温度T1升高时,冷冻系数升高;T1降低时,则反之。
0 g K9 I* b. h' p7 U
当冷凝温度T2降低时,冷冻系数升高;T2升高时,则反之。
6 [+ w1 j* }" k* T: [0 y
4、冷冻理论分析空调节能途
服装制版培训
径(三)
6 ~( Q0 Q$ ], V5 x4 T6 Q$ G
(1)在T--S 图上求算冷冻能力
% ~% ~; h+ n$ q- K; C
由冷冻循环的T-S图分析可得:
. g$ C+ o3 _, n l" l! ~
● 标准冷冻工况为(1-2-3-4-5-1)其制冷量积分面积Q1;
; S- z7 @) X9 U
● 当冷凝温度降低至T2’时,其冷冻工况为(1-2-3-4’-5’-1),其制冷量积分面积为Q1+Q1’;
/ m1 L* F! S; ~9 q
● 当蒸发温度升高至T1’时,其冷冻工况为(1-2-3-4-5’’-1),其制冷量积分面积为Q1+Q1’’。
T* u" h6 Q; s7 \) t
(2)改变操作工况分析冷冻量的变化案例分析
2 `& t$ b/ L$ M( v
(a)冷冻机以氨为冷媒。标准运行工况:
" I* A" D) k/ B' H* m
蒸发温度T1=-15℃
5 C7 z9 M3 ]1 @
冷凝温度T2=30℃
$ D9 U+ {5 _: _2 Z* u& e
过冷温度T2’=25℃
# T9 ~+ U9 ]5 A8 P a
△制冷量100000KCal∕h
+ D, S0 N0 @1 y. W6 s1 ? ^
(b)改变运行工况后:
) `$ _" c4 o0 v% ]
蒸发温度T1=-10℃
/ n( X' c' j. d. u9 a# x- H
冷凝温度T2=25 ℃
1 X9 V$ Q- ?7 h7 v$ E: k3 g v
过冷温度T2’=20℃
' ~( |- }$ W/ w
△制冷量135000KCal∕h
8 _/ ~! {6 W7 K0 X, e9 p" {
(5)冷冻理论分析空调节能途径(四)
( P- B$ U% Y& p2 E0 ~* A1 k
☆ 冷冻理论与实践证明
7 b: V: H& \+ U5 Y. C
在蒸发温度一定条
压光机
件下:
1 r3 Z. r. Y% v% t* `; J
冷凝温度T2升高1℃,空调冷水机组效率降低约4.2%左右。
/ t( A. G: t% i4 r. Q7 b; H' d1 u
冷凝温度T2降低1℃,空调冷水机组效率升高约4.0%左右。
" l( y1 I* Q" K$ h0 F; s4 R
在冷凝温度一定条件下:
) z* X6 i& m* f( ?4 M
蒸发温度T1降低1℃,空调冷水机组效率降低约4.2%左右。
6 e9 X8 h6 z ]" E$ D6 W C
蒸发温度T1升高1℃,空调冷水机组效率升高约4.0%左右。
) S: X: h8 u$ E& O) R3 \
(6)冷冻理论分析空调节能途径(五) ☆ 冷冻理论支持节能的途径方向
3 M9 m( K$ Z# z- i8 _
A、冷凝温度越低,冷冻系数越大,可减少压缩机的电耗。
5 e8 N: ]6 e1 y6 o* \% k/ u$ ^' K
B、蒸发温度越高,冷冻系数越大,可减少压缩机电耗。
+ ~! D$ \$ p" @& V8 H1 j, y
C、蒸发过程中所吸收被冷物体的热量和压缩机做功产生的热量是可以回收利用的。
2 i2 r6 n9 C$ q g' X) c
根据冷冻理论支持的空
超声波清洗剂
调节能的途径,就可有的放矢的设计相应的节能设备和自动化控制系统以及工艺管路等等,以达到节能改造的最佳化。
% ]' R- i) [8 ^) v
(二)酒店综合节能改造基本条件和要求
: n& x$ d1 H& c- o' U& d% h$ D) o
1)因地制宜,合理的采用符合本酒店店情的节能技术和方法。
4 E4 N2 D, e3 n+ U Y6 @* S; O
2)熟悉系统及设备的运行工况。
8 ?7 J+ ~* v2 T5 l4 @# T, o# q
3)节能经济效益明显。
5 W; r: n: ?3 ^8 _
4)不影响设施系统及设备的正常运行,不影响对客服务的质量。
. s" `! x# m% j' o: N, i
5)节能设施要求具备
注塑机
操作简单,容易控制,无安全隐患。
- Q* i7 H* J! V0 \( J: P6 [8 m
6)基本不影响周边环境。
+ H. o q* h, s: z! U
7)经过调查研究,科学论证工作后决策节能改造项目。
1 @, M3 b) B! C( |
(三)酒店空调节能技术和方法及其应用介绍
+ C4 R1 {7 p+ q
1、中央空调余热回收技术及其应用
2 a8 x/ w0 Z/ B2 |3 |
充分利用热交换原理,将空调的余热(冷凝热)进行回收,生产50~60℃热水,供酒店客房、桑拿、员工浴室等使用。由于回收的空调是冷凝热余热。所以生产热水量是零能耗。同时,由于部分余热回收利用,从而降低了冷凝温度。又使中央空调机组效率提高5~10%。由于技改后主机负荷减少,不仅节省主机的耗电量,同时也减少主机的故障率,延长了主机的使用寿命,是一举多得的优秀节能技术。
- j( {7 ^$ u1 h$ @
作者:
lyhrzl
时间:
2010-5-23 11:36
顶
作者:
dgniasi
时间:
2010-6-19 15:15
回复
2#
lyhrzl
# _9 _+ z5 Q2 `- Q, Z7 g
) v, a8 v8 D- B% v" N2 E$ M
$ T' @* u1 K p
TKS ! 冷水机,工业冷水机,风冷式冷水机【
http://www.dgniasi.com
】
作者:
dgniasi
时间:
2010-6-19 15:16
工业冷水机
欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/)
Powered by Discuz! X2.5