中国制冷网行业论坛-

标题: [讨论]关于板式换热器相关知识 [打印本页]

作者: feiquan_2005    时间: 2006-5-13 12:32
标题: [讨论]关于板式换热器相关知识
关于板式换热器相关知识的讨论 0 B8 ~- ~$ C' |" e c* x( n

[板式换热器特点及应用范围]

( Z5 g: ~% H! M I+ _: a# D

板式换热器是传热设备中应用最广泛的设备之一,它具有传热效率高、结构紧凑、占地面积小、安装、 维修 、 组合方便等特点。 广泛适用于:电力、石油、化工 、冶金、机械、 轻工、食品、医药、电力、涂装、船舶、机电、纺织、造纸、供热等工业部门。

[板式换热器的传热机理]

3 I) y' S; S' T

板式热交换器传热机理是根据传热机理是根据热力学定律: “热量总是由高温物体自发地传向低温物体 , 两种流体存在温度差 , 就必然有热量进行传递 ”, 两种存在温度差的流体在受迫对流传热过程中 , 由于热传递板表面采用瓦楞波结构优化设计 , 其热交换率达到 92%, 即使流体流速在雷诺准数值以下,流体在板片之间的运动亦呈三维运动 , 促使流体形成剧烈紊动 , 减少边界层热阻强化传热效率。

[板式换热器的性能特点]

) `3 o9 _2 r* Y7 @+ X0 n5 l

目前,板式换热器在小型制冷(制冷水)设备上得到应用,并且,其应用必将会进一步扩大。这主要是由于板式换热器具有优秀的换热性能、体积小、重量轻,以及板式换热器的安全可靠性能的不断提高。总体上来看,实际应用效果良好。但是,也存在着一些问题。
由于板式换热器具有很强的热交换能力(其传热系数是常规换热器的数倍,单位体积换热面积很大),并且体积小巧、重量轻。因此,一直受到科研人员和用户的青睐。但是,板式换热器的耐压性能不好,密封性能差,制约了板式换热器在工程中的应用。以前,板式换热器主要使用于较清洁的工作介质,工作压力不太高,对泄漏要求不太苛刻,泄漏后不会对环境及工作介质之间产生较大影响的设备上,如应用在民用的热水交系统和蒸汽热水交换系统上。
目前,制冷设备采用板式换热器,主要是一些小型设备,以进口钎焊板式换热器为主。至于在大型冷水机组的冷凝器和蒸发器上采用单独的板式换热器,理论上是可行的,但还没有看到相关的报道。也就是说,人们对板式换热器在制冷行业的进一步推广应用还有一定的顾虑,其安全可靠性及与其有关的问题还有待进一步解决。
现在以一套在用的制冷设备为例进行分析。

0 h7 F. g t& F9 K% ?/ t& c

[板式换热器在实际应用当中应注意以下问题]

! h+ ^" ^1 |% v6 s6 ?

1、 处理好蒸发温度、冷水冰点、冷水温度的关系。保证蒸发温度不低于冷水冰点,尽量提高冷水温度,使其远离冷水冰点。
2、 采用性能更好的板换,其耐压能力不低于系统控制的最高压力。如果从经济角度考虑,采用较低工作压力的板换,应加装安全阀,保证设备不超压。
3、 安装防冻堵装置是不可缺少的。
4、 提高温度控制的精度和反应速度,不仅控制进水温度,也要控制冷水出水温度。
5、 加强设备维护,提高系统的密闭性,减少制冷剂泄漏。当设备长期不用时,应将系统内的制冷剂抽出或压入储液器内。
6、 增加冷水流量和蒸发器压降控制。
7、 对冷水系统加装过滤器。
8、 改低压停车为低压运行保护,改自动复位为手动复位。
总之。
1、 随着技术的完善,板式换热器性能的提高。板式换热器在制冷行业的应用必将会越来越广。
2、 在实际应用过程中应考虑到板式换热器的自身特点,做到扬长避短。
3、 板式换热器对使用维护提出了更高的要求。

4 t, ]9 _, b; n. T- S

本人初涉板式换热器,请各位专家对该产品的工作机理、性能参数、内部结构图及材料等进行深层次的探讨!


作者: 19913051    时间: 2006-5-14 16:12

好用,但是成本太高。


作者: 95359119    时间: 2006-8-15 22:06

我公司是做激光冷却系统的,现在用的都是板换。 和以前用钛管和铜管做蒸发器比起来不论是在机器成本,性能,外观结构各个方面有了很大进步。

/ y8 `7 y: f4 E7 |" O

的确是个好东西, 只是不好维修。


作者: wangsheng    时间: 2006-10-22 23:15
不错,我也维修过类似的冷冻设备,就是有点不明白,加R22冷媒后压力表现示压力偏低,以前是用R134A的.
作者: wangsheng    时间: 2006-10-22 23:17
可回复我邮箱chenghuawang126@.com,谢谢
作者: zhaohui0208    时间: 2009-4-11 17:26

一般R22和R134A不能互相代替,他们的物理性质不同,不同的压缩机及其他设备的的密封等不相同,润滑油,蒸发温度冷凝温度也不同,尽量用同种性质的制冷剂代替,R23/R152A可能代替R22,这些只是书上的理论我也不太明白,不过压力降低与它们的物理性质不同有关