中国制冷网行业论坛-
标题: [求助]螺杆式冷水机 查漏 [打印本页]
作者: fdzsdtsq 时间: 2006-5-16 08:23
标题: [求助]螺杆式冷水机 查漏
武冷的1台20的,2台16
4 H* _. l2 U; V5 K% e都是加完氟,用个十天到半个月就没氟
/ `1 D. n% |) L' [20的刚冲氮气+肥皂水查过,没查到漏的地方。
, Q9 I# v N, P; A5 d9 x
请教还有什么办法吗?
作者: 13678076901 时间: 2006-6-1 19:19
用捡漏仪吧
作者: kcloy 时间: 2006-6-29 22:14
螺杆机这种正压机组有漏点的话很容易发现的啊~ 你接线柱检查过没?那里也会有泄露~ 还有膨胀阀的法兰接口和阀门
作者: 闪电制冷 时间: 2006-9-12 09:39
要进行分段保压,充氮后将所有阀门关闭,在所有能接压力表的地方接上压力表,保压24小时;这样查漏比较有针对性,那里掉压那部分漏。
作者: jinghua98 时间: 2007-1-30 18:54
我顺便问问如何对螺杆机进行试压????
作者: wolf 时间: 2007-2-8 16:00
??????????
作者: wangmaoling 时间: 2007-4-3 17:44
要进行分段保压,充氮后将所有阀门关闭,在所有能接压力表的地方接上压力表,保压24小时;这样查漏比较有针对性,那里掉压那部分漏。
分段捡漏会好点,我比较赞成!
作者: 飞扬 时间: 2008-12-6 19:50
如果是10天以上 应该是轴封
作者: 客人 时间: 2009-5-12 09:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 客人 时间: 2009-5-12 09:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽