中国制冷网行业论坛-
标题: 蒸发器冷凝器结构原理知识 [打印本页]
作者: niuweihua 时间: 2006-5-23 10:32
标题: 蒸发器冷凝器结构原理知识
请各位再这方面的专家,给晚辈一些赐教,蒸发器冷凝器结构原理知识我很想了解一下,谢谢
作者: niuweihua 时间: 2006-5-23 10:45
有人知道吗?
作者: niuweihua 时间: 2006-5-23 10:46
多谢赐教
作者: niuweihua 时间: 2006-5-23 10:48
书籍也行
作者: niuweihua 时间: 2006-5-26 18:30
帮帮忙
作者: yinsha123 时间: 2006-5-31 16:08
这个是很简单的问题.在蒸发器里,制冷工质在蒸发温度下吸热.而在冷凝器里,制冷工质在冷凝温度下放热.就拿R22制冷剂,液体蒸发式制冷来说,制冷剂在蒸发器中吸收热量气化,进入压缩机,压缩机对制冷剂做功变成高温高压的蒸气,在冷凝器中降压,制冷剂把热量传给冷却介质.蒸发器和冷凝器有很多形式的,但最常见的就是圆管式的.蒸发器还有干式等.有机会就来我校学一下吧,我校的老师还是挺有水平的.广东海洋大学
作者: yinsha123 时间: 2006-5-31 16:09
你可以找一下<制冷原理与设备>这本书看一下.
作者: yinsha123 时间: 2006-5-31 16:14
想了解更多的话,也可加我QQ:136304485,但我不常在线,只要我在线我都会帮你解答.虽然不是很牛的人,但通常的理论问题还是可以答复你的.
作者: niuweihua 时间: 2006-6-1 13:46
收到,万分感谢
作者: 闪电制冷 时间: 2006-9-7 13:46
找本制冷方面的书看看。里面都有介绍。
作者: bizhongming521 时间: 2010-4-13 16:46
注:载录希望对你有点帮助* S: D+ S+ l4 y% @% d
冷凝器的操作管理
4 ~% J& Y) l( h5 G x7 P, S首先根据压缩机的制冷能力和冷凝器的冷凝能力,调整冷凝器的运行台数和冷却水泵或风机的运行台数,实现经济合理的运行。
9 l( i2 @) V( M3 P" }$ _5 O+ s6 J运行中要检查管路及各有关阀门的开启情况,其中进水阀、出水阀、进气阀、出液阀、均压阀、安全阀前的截止阀和液面指示器的阀门必须全开,放油阀和放空气阀应关闭。同时应注意:+ S' L2 d& E `. [ g7 s: o
1)冷凝压力一般不超过1.5MPa;9 ~7 s0 r$ {& o$ t' @
2)经常检查冷却水的供应情况或风机的风量情况,保证水量或风量足够,分配均匀。冷凝器的进出水温差应根据冷凝器种类调整,蒸发式冷凝器通常控制在8~14℃,立式和淋激式为2~3℃,卧式为4~6℃,冷凝温度较出水温度高3~5℃。; p: F' N% v' `2 U" R, ^
3)对于氨压缩机应定期采用化学分析法或酚酞试纸检验冷却水是否含氨以确定冷凝器是否漏氨,一般每月一次,发现问题及时处理。- ?4 N& I. F1 ?7 D
4) 对于氨压缩机应根据压缩机耗油量的多少定期进行系统放油,一般每月一次。并根据冷凝温度、压力及水温、空气温度情况分析是否需要放空气。
! K& e: J' `$ Z4 H5)根据水质情况,定期除水垢,水垢厚度一般不得超过1.5mm,一般一年清除一次。
% ^% w4 k% a f3 R6 T6)蒸发式冷凝器运行时,应先开启风机、然后是循环水泵,再开启进气阀和出液阀。喷水嘴应畅通,定期清除水垢。7 @0 h$ M; z: {7 j+ _8 t
冷凝器停止工作时,应首先关闭进气阀,间隔一段时间后,再切断水泵和风机的电源,停止供水。冬季应将卧式、组合式和蒸发式冷凝器中的积水放净,立式、淋激式冷凝器的配水槽内的水也应放净。若冷凝器长时间停用,须将制冷剂排空,并与其他管路隔开。
. _2 w; D& l, e8 ~
作者: adaaaa 时间: 2010-4-19 15:43
谢谢分享了
( v/ [' P2 M" B+ n/ S. r
7 B$ ?) g5 _# ^, c$ T# z& t k9 X5 C3 y6 d- A f0 [5 b1 W% a
3 \3 C8 K+ S8 R! ]9 Y9 ^8 S
! V5 ]# ^4 \ T/ J' x
g( ]4 Y$ `( d% v; p e
. X! D, H& Q' @$ ]6 U- H) s* x; m
( G5 {& o! x& o8 l2 Q+ f3 l: Z" V, e
1 ^$ H: j' I6 {7 L8 Z+ B( y1 ~0 H0 w8 [6 h
$ e3 p0 I6 c& P/ d1 I4 Z2 c
" r' v% v8 U% c; o
6 _5 n0 {. i8 d+ X# ^, F+ @
r& A9 x7 U4 Z4 Q# b8 F5 p
2 e6 S l! h9 J8 g: q2 Y: l, z0 r* K. c( k
7 n; }( ], B# A0 b
黑锅
欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) |
Powered by Discuz! X2.5 |