标题: [求助]

氨泵不起压,是什么原因?氨泵电流低,是什么原因?

! u( Q$ k+ ~; G; @" `- k P: p

请教各位高人,指点一下晚辈。谢谢。


作者: 制冷初学者    时间: 2006-6-15 18:56

有做氨系统的帮助一下,看看有什么建议

[em06]
作者: 闪电制冷    时间: 2006-9-14 13:31
有堵的地方。
作者: hongyaokun5518    时间: 2006-11-21 04:55

你的系统应该是高温系统吧

* E6 J0 h7 Y% [1 }+ I5 _

氨泵不起压是很经常见的

/ q2 G/ k: p) A/ N: H' E

电流低就是氨泵没有上液

3 a! o$ _, ^, s S5 x% ]' {

如果系统操作正常的话那就是气浊的问题咯

& g# z" _) H, j

你可以把氨泵的出口阀门调小待氨泵工作正常后在调好阀门,

5 e, @4 T- x3 P2 a. |! A

如果还不行的话你可以先把压缩机卸载待氨泵工作正常后在加载

* d6 ?6 Y# N7 w( Y+ k9 ?+ {

还有是氨泵本身的问题

. R C6 B! d% M, L) L6 U

氨泵过滤器有脏物堵住或者氨泵有积由咯

. n8 ~! F: Z4 V0 ^

有可能发生的问题还有很多

# B0 d$ L n- d. n1 P2 @

在这里也讲不清楚咯

2 ?% V& F; w0 D; |* U

如果这样还不能解决问题的话你可以打我电话,

8 Q1 C0 b; _: P2 b, X ?5 k) X

我会尽量帮你的

8 x( j; F' g. [) s( B

13860845518洪工