主机和蓄冷设备并联的优点是可以兼顾压缩机与蓄冷设备的容量和效率,但是这种连接方式使得冷冻水的出口温度和出水量的控制变得相当复杂,难以保持恒定,而且浪费能量,因为若将主机的出水温度调低,则主机能耗增加,若使主机产生较高的出水温度的冷冻水,蓄冷设备产生的是低温冷冻水,两路汇合后冷冻水温度升高,则消耗了蓄冰的低温能量,也是不经济的,所以一般采用串连。 ' [/ j) f3 G4 b
主机和蓄冰设备串连分为主机在蓄冷设备上游和主机在蓄冷设备下游两种形式。
2 T; [5 N* u2 [" p) O主机在蓄冷设备上游的连接方式是空调回水先流经主机,使主机能在较高的蒸发温度下运行,提高了压缩机的容量和效率,使能耗降低,蓄冷设备在较低的温度下运行,释冷速度较低,这种方式常用于舒适性空调系统; 9 _  H( c# b9 V1 n# N! V3 K5 e: S" {
主机在蓄冷设备下游的连接方式是空调回水先流经蓄冷设备,使得蓄冷设备的释冷速度提高,为了防止过快地消耗了蓄冰量,需要控制蓄冷设备的出口温度,而主机在较低的蒸发温度下工作,使得能耗增加,这种方式只能用于制冷和低温空调系统。谢谢。太详细了。。。