Heatcraft并联冷冻系统的控制基本都是用电子控制来实现,压力开关只是电子控制实效时的一个保险替代。
; e6 s+ \" L$ E电子控制分为加载控制和卸载控制。 2 B! S, `$ I7 |$ W
事先将压力区间分为++,+,0,-,- -5个区间,其中0区间为系统不动作区间,也可称为Dead Zone,根据压力所在的区间内、当前吸气压力的变化趋势和速度,三者来决定系统动作。 ! j1 E8 i6 J1 Z5 @5 L
在++区间,如果吸气无变小的趋势,或者速度达不到设定要求,则系统以很快的速度加载。
. n' P o$ m3 c" b8 I在+区间,如果吸气无变小的趋势,或者速度达不到设定要求,则系统以较快的速度加载。 ! ~. }6 \( B% W% w+ c* S- A- b
在0区间,系统不动作。 ' S6 e7 _, R7 o8 g
- -和- 区间卸载动作与++,+区间相似。 |
|