设为首页收藏本站
搜索
查看: 5238|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

夏季,小型工业冷水机水温度要调到多少才适合?

[复制链接]

188

主题

0

好友

188

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
0
积分
188
精华
0
主题
188
帖子
188
跳转到指定楼层
1#
发表于 2020-6-15 14:33:41 |显示全部楼层 |倒序浏览
  六月,全国的气温呈明显上升趋势,不少地方甚至达到30℃以上。而小型工业冷水机作为激光设备的必备的配套冷却装置,在夏季时,我们需要把它的温度设置到合适的工作范围内,才可以确保激光设备能在恒温状态下稳定持续的正常运作。那么夏季,小型工业冷水机水温度要调到多少才适合?下面酷凌时代小编为您介绍:
! A% R0 P6 [& u( `6 m6 `9 ^. R3 y9 o3 E* F
  
2 g' {8 B8 y( }
8 k8 c0 c1 y+ a. h  带负载情况下,酷凌时代厂家建议您可以将小型工业冷水机温度设置在20-30度之间。
+ X: }/ P. I! ^4 m5 i8 T0 W* {: \  }2 n$ A: {- {6 h; ]$ z0 h
  小型工业冷水机温度设置方法:) |6 `; Z! `' T' r- V: j; h

' W# J7 J- _1 E! O  小型工业冷水机显示屏采用电容式触摸按键,主要功能包括开关机操作及对水箱中水温的设定。按键触摸有效时蜂鸣器会发出短暂的“滴”的声音,无效触摸时不会有反应。! |* R& K+ e8 H3 Z! ?0 a, q
9 D& i5 C" t) A1 ?# M' d
  1、长按2秒“ON/OFF”键完成一次开关机切换。
$ f$ F8 P. j) h. h& L" @/ F: ^( j' P( N  I( m0 G9 N
  2、长按2秒“SET”键进入设置界面,此时显示屏上设定温度区域显示“SET F0”,随后每次单击“SET”按键,该区域会循环显示“SET F0”、“SET F1”、“SET F2”三种标识。“SET F0”表示此时可设定目标温度;“SET F1”表示此时可设定高温报警值;“SET F2” 表示此时可设定低温报警值。在“SET F0”、“SET F1”、“SET F2”中的任一设置界面,长按2秒可让显示屏恢复到正常显示状态。停留在设置界面超过10秒且无任何按键操作,显示屏也将恢复到正常显示状态。& Y, Y# x" ~, a- K. T( h6 G1 l0 @
. z$ p! ^2 L6 J' m$ D" V
  3、在设置界面时“UP”按键有效。在“SET F0”界面时,单击此按键,设定温度增加0.1℃,长按超过2秒,设定温度连续增加,最大值为35℃;在“SET F1”界面时,单击此按键,高温报警温差值增加0.1℃,长按超过2秒,高温报警温差值连续增加,最大值为10℃。在“SET F2”界面时,单击此按键,低温报警温差值增加0.1℃,长按超过2秒,低温报警温差值连续增加,最大值为10℃。" M- E4 {1 Y- T/ g  s

2 s! j. o9 P! X9 i5 P7 ]& D4 @$ [  4、在设置界面时“DOWN”按键有效。在“SET F0”界面时,单击此按键,设定温度减小0.1℃,长按超过2秒,设定温度连续减小,最小值为10℃;在“SET F1”界面时,单击此按键,高温报警温度值减小0.1℃,长按超过2秒,高温报警温差值连续减小,最小值为0℃。在“SET F2”界面时,单击此按键,低温报警温差值减小0.1℃,长按超过2秒,低温报警温度值连续减小,最小值为0℃。
# J5 N4 D, G: U' l: W4 `; \1 @/ O0 M+ A
  酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、光纤激光器冷水机、手持焊激光冷水机、双温双控冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或进入网站:https://www.coolingstyle.com.cn/
5 O$ r) M* t) Q1 n1 w4 ~4 x- S. q; M% M' C4 T7 ?0 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-6-15 13:08 , Processed in 0.104142 second(s), 24 queries .

回顶部