设为首页收藏本站
搜索
查看: 10748|回复: 18
打印 上一主题 下一主题

关于热力膨胀阀

[复制链接]

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-7-29 16:44:55 |只看该作者 |倒序浏览
关于热力膨胀阀
+ y. d  a2 A, k7 @0 }7 p# i. P目前,很多热力膨胀阀,在其说明书中,都标明了感温包的安装角度问题,为什么要这样规定?有什么必要性吗?

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
2#
发表于 2009-7-29 16:45:02 |只看该作者
管内下部的积液或积油会影响感温包感受回气温度的准确性。1 k& ~0 w* f( P. d6 V" O/ W6 ?
所以,对于管径小于22mm的管子,推荐感温包放在顶上。管径大于22mm的场合,感温包放在3点钟左右的位置。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
3#
发表于 2009-7-29 16:45:07 |只看该作者
管内下部的积液或积油会影响感温包感受回气温度的准确性。
. M+ d, F/ a/ D! `% ~; c. Y所以,对于管径小于22mm的管子,推荐感温包放在顶上。管径大于22mm的场合,感温包放在3点钟左右的位置。说得非常对!  K1 b$ i! `9 g1 a  W+ Y" y
“管径大于22mm的场合,感温包放在3点钟左右的位置”,即管子两侧的中心线位置。% Q6 {. ?% T# Y0 h0 O
感温包最好应选择在水平回气管段上。
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
4#
发表于 2009-7-29 16:45:20 |只看该作者
学习了,呵呵!
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
5#
发表于 2009-7-29 16:45:33 |只看该作者
厉害,又偷学了一手。。。发银子~发银子~~
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
6#
发表于 2009-7-29 16:45:36 |只看该作者
在3点钟的位置是因为感温包在这个位置感受的温度最准!(冷媒上部是气态下部是液态)
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
7#
发表于 2009-7-29 16:45:39 |只看该作者
谢谢,小弟又学到了!
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
8#
发表于 2009-7-29 16:45:43 |只看该作者
这个问题一直没注意,感谢以上各位,学习了
回复

使用道具 举报

34

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
281
积分
499
精华
1
主题
34
帖子
194
9#
发表于 2009-7-29 16:45:49 |只看该作者
发现这个论坛真的不错,以前没有学的,或者忘记的,都会在这看到!
回复

使用道具 举报

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
10#
发表于 2009-7-29 16:45:58 |只看该作者
那么,如果是吹气管是竖直,或是倾斜的情况,而水平管又很短,这样感温包如何固定呢?
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
11#
发表于 2009-7-29 16:46:05 |只看该作者
11楼好问题。
回复

使用道具 举报

34

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
281
积分
499
精华
1
主题
34
帖子
194
12#
发表于 2009-7-29 16:46:08 |只看该作者
顶起来,期待高手解答11楼和12楼的问题。。。。。。。
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
13#
发表于 2009-7-29 16:46:16 |只看该作者
个人认为,感温包固定在竖直管上时,还应该考虑感温包充注方式对感温精确度的影响。
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
14#
发表于 2009-7-29 16:46:20 |只看该作者
管内下部的积液或积油会影响感温包感受回气温度的准确性。
! w# W3 h1 L, f$ W; Z9 g- Z所以,对于管径小于22mm的管子,推荐感温包放在顶上。管径大于22mm的场合,感温包放在3点钟左右的位置。为什么说,管径小于22mm的管子,推荐感温包放在顶上的呢?北冰洋能解释一下的吗?
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
15#
发表于 2009-7-29 16:46:29 |只看该作者
要讲就讲清楚:
4 ~  q- H6 B* g) P1 s1.从理论上讲,感温包离蒸发器出口越近越好!这一点水平段还是应该有的。: \$ J' o( b# o+ A
2.处在迎风面上的话,要保温更好呢…………
回复

使用道具 举报