设为首页收藏本站
搜索
查看: 8369|回复: 18
打印 上一主题 下一主题

关于热力膨胀阀

[复制链接]

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-7-29 16:44:55 |只看该作者 |倒序浏览
关于热力膨胀阀
, b5 G4 ?& D. y- q9 R6 ]% S目前,很多热力膨胀阀,在其说明书中,都标明了感温包的安装角度问题,为什么要这样规定?有什么必要性吗?

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
2#
发表于 2009-7-29 16:45:02 |只看该作者
管内下部的积液或积油会影响感温包感受回气温度的准确性。: Q, r% ~& Z- U" n
所以,对于管径小于22mm的管子,推荐感温包放在顶上。管径大于22mm的场合,感温包放在3点钟左右的位置。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
3#
发表于 2009-7-29 16:45:07 |只看该作者
管内下部的积液或积油会影响感温包感受回气温度的准确性。 * R/ q2 C0 u' ^3 f* e
所以,对于管径小于22mm的管子,推荐感温包放在顶上。管径大于22mm的场合,感温包放在3点钟左右的位置。说得非常对!
1 h* w6 M3 r$ u. N' s& E“管径大于22mm的场合,感温包放在3点钟左右的位置”,即管子两侧的中心线位置。
& s5 m! g. H7 P感温包最好应选择在水平回气管段上。
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
4#
发表于 2009-7-29 16:45:20 |只看该作者
学习了,呵呵!
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
5#
发表于 2009-7-29 16:45:33 |只看该作者
厉害,又偷学了一手。。。发银子~发银子~~
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
6#
发表于 2009-7-29 16:45:36 |只看该作者
在3点钟的位置是因为感温包在这个位置感受的温度最准!(冷媒上部是气态下部是液态)
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
7#
发表于 2009-7-29 16:45:39 |只看该作者
谢谢,小弟又学到了!
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
8#
发表于 2009-7-29 16:45:43 |只看该作者
这个问题一直没注意,感谢以上各位,学习了
回复

使用道具 举报

34

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
281
积分
499
精华
1
主题
34
帖子
194
9#
发表于 2009-7-29 16:45:49 |只看该作者
发现这个论坛真的不错,以前没有学的,或者忘记的,都会在这看到!
回复

使用道具 举报

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
10#
发表于 2009-7-29 16:45:58 |只看该作者
那么,如果是吹气管是竖直,或是倾斜的情况,而水平管又很短,这样感温包如何固定呢?
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
11#
发表于 2009-7-29 16:46:05 |只看该作者
11楼好问题。
回复

使用道具 举报

34

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
281
积分
499
精华
1
主题
34
帖子
194
12#
发表于 2009-7-29 16:46:08 |只看该作者
顶起来,期待高手解答11楼和12楼的问题。。。。。。。
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
13#
发表于 2009-7-29 16:46:16 |只看该作者
个人认为,感温包固定在竖直管上时,还应该考虑感温包充注方式对感温精确度的影响。
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
14#
发表于 2009-7-29 16:46:20 |只看该作者
管内下部的积液或积油会影响感温包感受回气温度的准确性。
1 ^3 @- q2 p0 N! H+ j  g% y4 {% E所以,对于管径小于22mm的管子,推荐感温包放在顶上。管径大于22mm的场合,感温包放在3点钟左右的位置。为什么说,管径小于22mm的管子,推荐感温包放在顶上的呢?北冰洋能解释一下的吗?
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
15#
发表于 2009-7-29 16:46:29 |只看该作者
要讲就讲清楚:2 q! S# p2 I9 P
1.从理论上讲,感温包离蒸发器出口越近越好!这一点水平段还是应该有的。4 i; s/ D% _' f/ Q# M. a& c, c  S
2.处在迎风面上的话,要保温更好呢…………
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-6-18 20:06 , Processed in 0.100029 second(s), 22 queries .

回顶部