换了压缩机就不正常,问题出在哪里?
4 x5 N! V8 T3 o1 H* F: `. s换了压缩机后,为什么工作不正常了?
/ { J* O5 g. w$ c1 ~/ M) ?. x" k' U我朋友有一个小冷库,15立方米,-15度的,水冷机组,原来用的是国产开启式70机子,配了一个DD30的冷风机,工作一直还算正常。8 J/ r% a9 V# A+ v$ j) ?0 F }+ }
去年十月,因为那个老式的70压缩机坏了,我帮他换了一个雪梅4P的半封闭压缩机。换了之后,温度老是拉不下来,在-6度左右就不往下走了。经检查,高压19公斤,低压1公斤,回气管道无霜。调整膨胀阀无效,更换新膨胀阀无效,更换冷凝水管(管径本来就偏小)无效,使用氮气将管道全部排污还是效果不佳。。。。。。费了九牛二虎之力,才勉强将温度拉倒-10度。直到现在,还是没有多大的改善。8 ^# x+ {' t1 t/ k) O
; k3 `0 G/ y- @, P. F我想请教各位高手,问题出在哪里? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-10-22
- 在线时间
- 12 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 556
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 222
- 金币
- 306
- 积分
- 556
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 222
|
问题还是膨胀阀的调节压力。低压只有1公斤(是R22制冷剂吧),而库温只有-6度,回气管道无霜,制冷温度怎么会下得去呢?检查出液电磁阀是否完全开启?过滤器是否堵塞?膨胀阀是否配得过小? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
1.我觉得压缩机更换的时候,功率和输气量是否一致。这个是前提!我相信这个应该不会出问题。0 U4 v0 }4 t7 ~+ P; d
2.膨胀阀的问题可能不大,因为原来是没有问题的。5 z; |" B% }4 c4 p
3.最大的问题就是管路堵塞的问题,因为高压高于设计压力,低压低于设计压力。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 278
- 积分
- 499
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 200
|
首先向以两位发表意见的朋友学习,然后谈谈我个人的看法。
) x3 C# B; `1 P系统高压19KG,对于水冷系统来讲,显然是很不正常的,太高。以前,我修过一台空调工况的制冷机组,和你的作法相似,对于高压系统,出现的情况也和你的相似,不防和你分享一下。$ l- u; F- T3 j" Y1 p( n
压缩机用的是比泽尔的110P,用了四年,压缩机出了故障,帮忙给换了一台同型号的压缩机。也是排气温度高,系统压力高。分析其原因,压缩机和换热器的效率同时衰减,而新换的压缩机,相对用了四年的换热设备来说,不就是效率远远高出了吗?排气量相对于换热器来说,更是大了,产生的热量只是有一部分在冷凝器里换出来,而另一部分没换出来的,就是产生了高压和排气温度过高的。对于低压侧,用同样的方法分析,肯定是低压低!5 }9 q0 J, s6 V" Q6 h4 Z3 Q( q0 [
你遇到的情况和这个差不多吧,建议你用这个思路分析一下。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-20
- 最后登录
- 2010-8-24
- 在线时间
- 15 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 547
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 223
- 金币
- 297
- 积分
- 547
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 223
|
1.感谢各位的回答。3 T9 H. t5 M X; g ?
2.制冷剂是R22,电磁阀正常,4匹的压缩机使用的是3冷冻的膨胀阀,也不小了。
1 n W- e: O6 N3.本问题的关键是高压高,低压低,制冷效果差。
- z5 J! Z' O: B. S5 d4.一开始,我就怀疑是堵了!才会调整和更换膨胀阀,以及后来的用氮气冲刷管道进行排污,无效说明系统没有堵。( r9 I* `8 ] I. x
5.李斑竹所说的不凝性气体的可能性可以彻底排除。: ^% D) N' @0 f% ~
6.楼上的对高压偏高的分析很有道理,但低压偏低说不通,因为,那个冷风机换了还不到一年。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-12
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 417
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 170
- 金币
- 229
- 积分
- 417
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 170
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-10-22
- 在线时间
- 12 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 556
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 222
- 金币
- 306
- 积分
- 556
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 222
|
值得尊敬的疯子精神!那么,请疯子接着分析一下低压过低的原因? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
个人观点,仅供参考!
' r8 r2 ?: I8 i( z+ `' P. x如果排除我的分析存在的情况,其实我觉得疯子的分析也很有道理。
6 z5 j' W- x7 E% a7 Z. w高压高可以理解,低压低同样的道理。
( u1 U$ f( q: [/ ?$ U% S2 |- P 1.更换压缩机,相对于原来的压缩机来说,吸气量也增加,那么在负荷保持恒定的前提下,风量也一定,必然蒸发器蒸发的量基本上不变,必然会造成吸气压力降低。1 ?, t& M* m+ U; i- _
2.如果采用热力膨胀阀,过热度不变,由于冷凝压力升高,膨胀阀前的压差变大,流量变大,供液量过多,过热度变小,这时候膨胀阀关小,造成节流过程中的压力损失变大,所以蒸发压力同样变小。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-16
- 最后登录
- 2009-11-12
- 在线时间
- 25 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 679
- 主题
- 32
- 精华
- 2
- 帖子
- 227
- 金币
- 331
- 积分
- 679
- 精华
- 2
- 主题
- 32
- 帖子
- 227
|
高压高.低压低的问题在前面好像有人提出过.可以去找找! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 545
- 主题
- 31
- 精华
- 0
- 帖子
- 229
- 金币
- 299
- 积分
- 545
- 精华
- 0
- 主题
- 31
- 帖子
- 229
|
朋友应该是空气真的太多了,还是能力去认真放空气吧,19公斤肯定打不下温度的. |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-10-22
- 在线时间
- 12 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 556
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 222
- 金币
- 306
- 积分
- 556
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 222
|
希望大家看看楼主对问题的回答,你们提出的可能性已经排除掉了! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 545
- 主题
- 31
- 精华
- 0
- 帖子
- 229
- 金币
- 299
- 积分
- 545
- 精华
- 0
- 主题
- 31
- 帖子
- 229
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 563
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 232
- 金币
- 311
- 积分
- 563
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 232
|
尽快改善冷凝器的换热条件,使高压下来,低压问题自然就解决了!低压过低的原因是膨胀阀供液量太小造成的,最有可能的是阀前的制冷剂没有全部液化,含有部分气体,造成供液不足。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 545
- 主题
- 31
- 精华
- 0
- 帖子
- 229
- 金币
- 299
- 积分
- 545
- 精华
- 0
- 主题
- 31
- 帖子
- 229
|
我这几天也遇到同样的问题,系统堵塞的问题应该在我的机组上是不存在的! |0 e8 {" @, b
同样难以解决 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 278
- 积分
- 499
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 200
|
楼主在提出问题之前,没有说明是什么原因造成需要更换压缩机,压缩机坏的原因是什么》???
/ \7 o7 l, M' S- O只是说压缩机坏了,更换后没法工作等等,所以大家就讨论了
4 i: I2 E( r7 _! r' Y6 s结果是冷凝器结垢太厚,呵呵
& b5 {2 P1 Z) ?2 _; B; k怎么说。 |
|
|
|
|
|
|
|
|