单机815kw 空调双螺杆停机后,油位看不到油
2 p0 }' n- B) H, N+ j# }1 M- @4 ]单机815kw 空调双螺杆停机后,油位看不到油。起动后,油位正常。

24

主题

0

好友

417

积分

高中生

Rank: 4

金币
229
积分
417
精华
0
主题
24
帖子
170
2#
发表于 2009-9-5 15:38:21 |只看该作者
提顶讨论效果会好点
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
3#
发表于 2009-9-5 15:38:28 |只看该作者
不知是什么品牌的主机.但是如果是开利的话,我想机组缺油,当然约克也是这样,机组运行起来后,就能看到,可见只是被油泵吸起而已,可以通过检测测油温,再次确认一下.最好确认后,马上补充,不能太多也不能太少,正常停机状态,看视镜里面,3/8液面即可,不知解答能否让你满意,希望进一步与你讨论.
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
4#
发表于 2009-9-5 15:38:44 |只看该作者
什么样的压缩机,一般情况下机器停止工作后需过一段时间后油会回流
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

278

积分

高中生

Rank: 4

金币
151
积分
278
精华
1
主题
18
帖子
94
5#
发表于 2009-9-5 15:38:50 |只看该作者
就应该看不见油
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
6#
发表于 2009-9-5 15:38:51 |只看该作者
我觉得机组油可能多了,超过了视油镜范围,所以你看不到,而运行时又正常。/ `/ Y) \  o3 t: s
你可以在停机后观察视油镜,看油位是否上升,以确认!
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

278

积分

高中生

Rank: 4

金币
151
积分
278
精华
1
主题
18
帖子
94
7#
发表于 2009-9-5 15:38:53 |只看该作者
针对9楼网友的回答补充一句,我看你还是先测一下系统各处温度,因为开利的压缩机,特别像活塞机,它的油面太高时,高速运转的连杆与油摩擦,油温上升明显。汉钟的我想应该是螺杆机了,但是建议还是检测下。应该是 有不同的。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
8#
发表于 2009-9-5 15:38:54 |只看该作者
汉钟的机子,回油是慢点,可以试着在停机状态下将容调阀打开看一下回油状况.
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
9#
发表于 2009-9-5 15:38:55 |只看该作者
楼主问题解决没有呀?解决了就应一声,别解决了还让人在这讨论呀.
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
10#
发表于 2009-9-5 15:38:56 |只看该作者
12楼的说的是,这么多的热心人提出的宝贵意见。你得让大家印证一下
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
11#
发表于 2009-9-5 15:38:58 |只看该作者
有失油的危险!给JACK提供如下观察建议:油箱视镜中油面上部是否有较多泡沫,特别要观察机组减载时是否出现泡沫更多的情况;同时要观察压机声音是否比较沉闷,如果是的话,表明运行时油箱中实际上大部分是制冷剂,出现了液压缩,这可是要失油的。这种现象的原因是:1。油太多;2。制冷剂太多;3。阀门调节不好,造成吸气带液太多。6 i/ L( x% V/ g' S8 `+ _
另外,如果在负载较高时停机,也有可能出现这种现象。原因是:压缩机停机反转时间长,造成油中制冷剂大量快速蒸发,将部分油带回电机腔体内,然后下次开机你又可以看见油位了。如果是这种情况,不用担心。
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
12#
发表于 2009-9-5 15:39:02 |只看该作者
停机油位无,开机有油位,主要是R22溶解。假如开启螺杆,油泵开,油压正常,问题不大;但半封螺杆无强制供油,开机前无油位还是比较危险的。但压缩机开启后有油位,问题不大。但谁能提前确认呢?
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
13#
发表于 2009-9-5 15:39:03 |只看该作者
比较大的压机都有这一钟情况,是因压机停机反转引起的,是正常现象,不用担心,但反转时间不能太长,在20秒之内为正常,否则压机存在故障.
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
14#
发表于 2009-9-5 15:39:05 |只看该作者
机组停机后跑油,开机油位正常,就不会是缺油,如果有供油电磁阀的话,检查供油电磁阀,应该是供油电磁阀关闭不严。
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
15#
发表于 2009-9-5 15:39:07 |只看该作者
KEDO:不要误导别人,20秒反转时间太长了,要别人把转子卡死吗