随着人们对生活舒适度要求的提高,多联机因其节能、安装简易等优点,被越来越多地使用,特别是办公楼、别墅、大户型的住宅等。办公楼的多联机室外机多被安装在屋面,别墅、大户型的住宅的多联机室外机多被安装在室外平地或设备阳台等。但因安装人员对安装规范不熟悉或因空间有限,多联机室外机的安装无法满足要求。现将多联机室外机的安装要求总结,提供给大家参考。
( _* m; _1 q- x( B' l. X
$ J9 }. \+ p- @0 k 一、室外机基础6 ^3 m$ o2 @0 H5 ^: z( I/ V( F
* [$ j- C4 |3 z; [) s9 U 1、室外机基础最好采用混凝土基础,也可以采用型钢基础,采用型钢基础要做好防腐工作。
B7 `( ~; O) D k' b
7 g; b# _- k1 O6 M+ Q, z, K" i5 h 2、基础高度要考虑到雪埋深度、排水、保温层厚度等,一般应高出地面150-200mm。
- x4 o& z. h6 s: _% A0 y k
7 W8 q4 {3 r$ q7 K! L 3、基础表面应水平,承重不低于机组重量的四倍以上。& _7 i. {3 T) E. e% x, b. T
a0 I& h) t4 O$ r$ j
4、基础四周应留有排水沟,以利于室外机化霜水的排放。
; h" H1 Q( ?7 y 9 Y# `( m8 _/ O V+ q! d1 c
5、室外机基础设在屋顶时应协调土建方作好防水工作。
/ v" g! P1 G% x / K$ ?) B" y: W. u) Y3 w
二、室外机安装位置选择
0 m; }( u( }0 v* ~8 `9 d; ^. X 5 S1 y6 L8 X/ \$ \, f
1、安装位置应足以承受外机的重量和振动,特别是外机集中放置时,要考虑到其运转时产生振动对建筑结构产生的影响。
' p+ [$ V3 C# T! o X# s1 g' Y 3 [1 T- d$ l7 A5 V6 f
2、机组噪声和振动不会对居民和环境造成影响。" {( g. M l9 d8 s' x+ U) W/ x* {
& r& _! T( }$ n* @' B# |$ ? 3、机组周围应尽量满足进风、出风需要,通风顺畅,散热良好,机组上方2m内不应有障碍物,否则应加设导风管。/ o9 H) J/ E% o8 }
1 u2 n3 C5 s1 t# w4 L
4、机组周围应留有0.5米以上的维修空间,四周障碍物高度不得超过800mm。; S% C8 ]+ e7 Z* W- i0 y* `
2 ^& C4 P0 L$ s$ d' b" a 5、机组周围没有易燃、易爆及腐蚀性气体;没有热源及排油烟口;无高压线、变压器、发射塔等电磁干扰源。+ i6 q$ K: T7 C2 n& v" F
& c# n0 I: R9 U
三、室外机安装
( x$ b3 S; S8 X" |! N
3 z- |7 z/ C! I. I5 c4 c8 ] 1、机组吊装运输时应保持直立,不得倾倒,否则会导致机组损坏。
% I2 K8 t6 e+ J, \& x
, w% j# b) G1 p! l( n; d+ M 2、机组开箱检查是否有漏油和损伤现象,检查随机附件和技术资料是否齐全并交专人保管。
# F4 t0 X4 E$ V& c9 H4 U& k . ?4 ^8 {3 K# y! M7 C1 w3 W$ b d
3、室外机应摆放整齐,面板朝向一致。3 ?! t6 [; X ^
" T1 A! m! [- Y' H3 G 4、机组与基础之间加10mm厚的减振橡胶,机组与基础用螺栓固定。3 |' y( y. x3 y+ \
) [/ L2 Y0 v) S l/ N4 D9 g6 ?
5、同一行外机间距在20mm以上,施工现场条件允许,考虑到散热效果和检修方便可适当增大到200mm。两行外机间应留有1000mm以上的维修空间。: B7 u V" k+ F( h
" Y9 P/ G7 b" w( k
6、外机与冷媒管焊接时,对机组截止阀采取冷却措施,防止焊接的高温损坏阀体内的密封材料。9 M8 _& F" L& \. ~, c
" x3 L, w$ Y K& ~
7、机组上方2米内有障碍物时,加装导风管将排风引出。' X+ |! q: k/ R/ u; O& `- a
4 H% f1 T4 }: X6 c( U/ I6 a8 T 8、室外机原则上不允许安装在有百叶窗封闭的空间内,若必须安装的话,则叶片间距应≥30mm以上,百叶倾斜角在0—15度内,且尽量加大百叶窗的面积。
; x8 R4 C+ l, k4 j1 |! W
: C# E7 ^2 o$ m* x: f% B 四、室外机汇总管、分歧管安装
5 q* ~" t0 r3 y
/ t3 E; t: a8 A& ` 1、室外机汇总管、分歧管应采用随机附带的合格产品,绝对不允许使用三通配件和现场焊接三通。
4 w: X5 E4 V. X5 O 4 g% q, \4 x$ N v
2、汇总管、分歧管的型号及流量应符合机组性能和设计要求。
2 j7 L4 a% G8 Z: Z& R! G5 z' A) |9 E
) K4 X* p N9 z6 S# A' K 3、第一汇总管(最大汇总管)应离主机最近,第一汇总管到末端子机的配管长度≤5米,两外机之间均油管长度≤5米。* N0 E7 o1 ^# q
0 e& C; M( m/ O 4、汇总管、分歧管保温使用随机附带的材料进行保温,以确保保温效果。 |
|