换了压缩机就不正常,问题出在哪里?
. x. L- t' J, g换了压缩机后,为什么工作不正常了?8 G5 R' a' |: t$ |, g2 I
我朋友有一个小冷库,15立方米,-15度的,水冷机组,原来用的是国产开启式70机子,配了一个DD30的冷风机,工作一直还算正常。4 _. c" b4 X2 ?! ~
去年十月,因为那个老式的70压缩机坏了,我帮他换了一个雪梅4P的半封闭压缩机。换了之后,温度老是拉不下来,在-6度左右就不往下走了。经检查,高压19公斤,低压1公斤,回气管道无霜。调整膨胀阀无效,更换新膨胀阀无效,更换冷凝水管(管径本来就偏小)无效,使用氮气将管道全部排污还是效果不佳。。。。。。费了九牛二虎之力,才勉强将温度拉倒-10度。直到现在,还是没有多大的改善。
4 n- ~+ R' A# r: A3 F5 P$ Q9 X5 |: L7 H+ Y% m% }# [8 C1 h! t% G
我想请教各位高手,问题出在哪里? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-10-22
- 在线时间
- 12 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 556
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 222
- 金币
- 306
- 积分
- 556
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 222
|
问题还是膨胀阀的调节压力。低压只有1公斤(是R22制冷剂吧),而库温只有-6度,回气管道无霜,制冷温度怎么会下得去呢?检查出液电磁阀是否完全开启?过滤器是否堵塞?膨胀阀是否配得过小? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
1.我觉得压缩机更换的时候,功率和输气量是否一致。这个是前提!我相信这个应该不会出问题。
( x3 p- _# }! B4 u2.膨胀阀的问题可能不大,因为原来是没有问题的。; }- v+ V& e. D) X8 s8 {
3.最大的问题就是管路堵塞的问题,因为高压高于设计压力,低压低于设计压力。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 278
- 积分
- 499
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 200
|
首先向以两位发表意见的朋友学习,然后谈谈我个人的看法。# _9 ^. o9 N6 t/ B: g
系统高压19KG,对于水冷系统来讲,显然是很不正常的,太高。以前,我修过一台空调工况的制冷机组,和你的作法相似,对于高压系统,出现的情况也和你的相似,不防和你分享一下。
, f) Q) l: l( |8 I' c压缩机用的是比泽尔的110P,用了四年,压缩机出了故障,帮忙给换了一台同型号的压缩机。也是排气温度高,系统压力高。分析其原因,压缩机和换热器的效率同时衰减,而新换的压缩机,相对用了四年的换热设备来说,不就是效率远远高出了吗?排气量相对于换热器来说,更是大了,产生的热量只是有一部分在冷凝器里换出来,而另一部分没换出来的,就是产生了高压和排气温度过高的。对于低压侧,用同样的方法分析,肯定是低压低!9 [! [- d! G0 G
你遇到的情况和这个差不多吧,建议你用这个思路分析一下。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-20
- 最后登录
- 2010-8-24
- 在线时间
- 15 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 547
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 223
- 金币
- 297
- 积分
- 547
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 223
|
1.感谢各位的回答。1 L( O: A; Y5 K% D& B% q' C' ~
2.制冷剂是R22,电磁阀正常,4匹的压缩机使用的是3冷冻的膨胀阀,也不小了。
' d5 g5 b% }0 }3 _! S+ A3.本问题的关键是高压高,低压低,制冷效果差。
; ~) S3 }: W9 r) @. U4.一开始,我就怀疑是堵了!才会调整和更换膨胀阀,以及后来的用氮气冲刷管道进行排污,无效说明系统没有堵。( m0 P1 J) i3 `3 d+ t
5.李斑竹所说的不凝性气体的可能性可以彻底排除。
2 Y6 m) x; H/ w5 y# C! Y6.楼上的对高压偏高的分析很有道理,但低压偏低说不通,因为,那个冷风机换了还不到一年。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-12
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 417
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 170
- 金币
- 229
- 积分
- 417
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 170
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-10-22
- 在线时间
- 12 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 556
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 222
- 金币
- 306
- 积分
- 556
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 222
|
值得尊敬的疯子精神!那么,请疯子接着分析一下低压过低的原因? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
个人观点,仅供参考!8 R: r( o) G, \4 m" y1 N
如果排除我的分析存在的情况,其实我觉得疯子的分析也很有道理。
+ b8 b" d$ e1 ^0 g高压高可以理解,低压低同样的道理。
, W M- C# m: g/ x* U 1.更换压缩机,相对于原来的压缩机来说,吸气量也增加,那么在负荷保持恒定的前提下,风量也一定,必然蒸发器蒸发的量基本上不变,必然会造成吸气压力降低。* |% v! q8 C W! n
2.如果采用热力膨胀阀,过热度不变,由于冷凝压力升高,膨胀阀前的压差变大,流量变大,供液量过多,过热度变小,这时候膨胀阀关小,造成节流过程中的压力损失变大,所以蒸发压力同样变小。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-16
- 最后登录
- 2009-11-12
- 在线时间
- 25 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 679
- 主题
- 32
- 精华
- 2
- 帖子
- 227
- 金币
- 331
- 积分
- 679
- 精华
- 2
- 主题
- 32
- 帖子
- 227
|
高压高.低压低的问题在前面好像有人提出过.可以去找找! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 545
- 主题
- 31
- 精华
- 0
- 帖子
- 229
- 金币
- 299
- 积分
- 545
- 精华
- 0
- 主题
- 31
- 帖子
- 229
|
朋友应该是空气真的太多了,还是能力去认真放空气吧,19公斤肯定打不下温度的. |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-10-22
- 在线时间
- 12 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 556
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 222
- 金币
- 306
- 积分
- 556
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 222
|
希望大家看看楼主对问题的回答,你们提出的可能性已经排除掉了! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 545
- 主题
- 31
- 精华
- 0
- 帖子
- 229
- 金币
- 299
- 积分
- 545
- 精华
- 0
- 主题
- 31
- 帖子
- 229
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 563
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 232
- 金币
- 311
- 积分
- 563
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 232
|
尽快改善冷凝器的换热条件,使高压下来,低压问题自然就解决了!低压过低的原因是膨胀阀供液量太小造成的,最有可能的是阀前的制冷剂没有全部液化,含有部分气体,造成供液不足。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 545
- 主题
- 31
- 精华
- 0
- 帖子
- 229
- 金币
- 299
- 积分
- 545
- 精华
- 0
- 主题
- 31
- 帖子
- 229
|
我这几天也遇到同样的问题,系统堵塞的问题应该在我的机组上是不存在的) b( `$ R6 z0 L' @) R
同样难以解决 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 278
- 积分
- 499
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 200
|
楼主在提出问题之前,没有说明是什么原因造成需要更换压缩机,压缩机坏的原因是什么》???0 w3 J: k8 C) L3 f: g) r; R) G' I' Q/ Z
只是说压缩机坏了,更换后没法工作等等,所以大家就讨论了7 R4 R# o" z3 E9 Q! e P! Z: `
结果是冷凝器结垢太厚,呵呵
/ i: y/ K3 {0 P! h% A/ f0 |怎么说。 |
|
|
|
|
|
|
|
|