怎么没有人应声的呢?怎么说我这也是个问题?我郁闷,大家都不会呀?哈哈 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 500
- 主题
- 21
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 271
- 积分
- 500
- 精华
- 0
- 主题
- 21
- 帖子
- 200
|
详细计算书不会给你,有什么具体不明白的问题可以具体提出来探讨。其实你也应该见过这个论坛上许多关于这个话题的讨论,其中还有不少计算实例。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-12
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 417
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 170
- 金币
- 229
- 积分
- 417
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 170
|
我还以为你空调知识丰富,什么问题都能解答.没想到你怎么这样,太令我失望. |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 278
- 积分
- 499
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 200
|
本人空调知识略有一些,不敢说什么问题都能解答。关于水泵选型计算,你有何具体不明白的问题可以提出来,我很有可能为你解答。但详细计算书是不会给你的。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 496
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 205
- 金币
- 269
- 积分
- 496
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 205
|
我想请教多联变频机组制冷剂流量在制冷时是主机是怎么来分配的? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 472
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 191
- 金币
- 261
- 积分
- 472
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 191
|
,在冰蓄冷空调系统中,可以实现 六种运行模式,请问那六种? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-4
- 在线时间
- 6 小时
- 阅读权限
- 30
- 积分
- 198
- 主题
- 10
- 精华
- 0
- 帖子
- 82
- 金币
- 106
- 积分
- 198
- 精华
- 0
- 主题
- 10
- 帖子
- 82
|
离心机组运行时,产生喘振的原因具体有那些?防止产生的措施又有那些? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
请问楼层高度40M,从主机至最末端120M,如果是闭式系统,冷冻水泵扬程选多少?如果是冷却泵,那么扬程又选多少?请出具详细计算书?谢谢 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2010-8-4
- 在线时间
- 50 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 665
- 主题
- 43
- 精华
- 0
- 帖子
- 233
- 金币
- 344
- 积分
- 665
- 精华
- 0
- 主题
- 43
- 帖子
- 233
|
搞工程就不要去算了,我给你个东西.* N. ~' ^' h# J% V& R- k/ I
鄙视那些有好东东不大家共享的人哦 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 563
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 232
- 金币
- 311
- 积分
- 563
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 232
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2009-11-7
- 在线时间
- 77 小时
- 阅读权限
- 90
- 积分
- 1066
- 主题
- 76
- 精华
- 0
- 帖子
- 376
- 金币
- 579
- 积分
- 1066
- 精华
- 0
- 主题
- 76
- 帖子
- 376
|
1、6楼和7楼的问题,我的学识欠缺、自己不懂所以不敢答(自己不懂胡乱答是会误导人的)。但也谢谢你提出,今后我会关注学习这些问题。+ w7 T) `* ^# g2 b5 }9 I* {
2、8楼的问题在许多教科书上都有介绍,你不会是故意考我吧?作为开利公司高级员工,你一定不会不懂这个问题,所以我就免答了。 w! c6 U: h2 l) w" i/ x: P
3、9楼的问题最接近主题,你就是想要知道空调水系统管路的配管、选泵的设计计算,对吗? d5 p, g* M) o0 i$ I% c
就你提供的数据还不够全,无法完成详细计算,当然我再说一遍,我也不可能给你提供详细计算书。还是把计算方法程序大致介绍如下:0 @% {: ]) p; {$ v' l# O
A 首先要查阅主机、末端设备、冷却塔等设备样本,找出他们在额定工况下的水阻、流量等参数。% O0 p$ Z; C4 b4 J
B 水泵流量就按主机额定流量,在水泵样本上找最接近这个额定流量的水泵标称流量。$ r5 G0 r. D( k. j. |. p
C 系统管道沿程阻力与选配的管径有关,查赵荣义主编《简明空调设计手册》,其中有水在各种不同管径、不同流速下的比摩阻表,根据各个管段流量一一选配合适管径、使每米摩阻大约控制在200~300Pa/M范围,一一选定后,整个系统回路的沿程阻力也就可以逐项计算(各段管长乘表上查到的比摩阻,再相加)出来。注意,同程管段不用计算,因为并不增加回路长度。非同程系统则要算最远或末端水阻最大的回路. s% U/ h; M* `9 _) W% T
D 统计(可按经验适当估算构件数量)整个回路上的弯头、三通、变径、阀门等等局部构件,一一查出他们的局部阻力系数,再乘以相应流速下的动压头。全部加起来就是局部阻力。
9 U4 |+ C+ D3 N$ Q) `E 所选水泵的标称扬程为:所有供回水环路上相关设备水阻(并联不叠加,仅算最大的)+整个管道回路水阻,如果是冷却水系统则再加上冷却塔扬水高度。
. F# I( D! m5 _* u+ X, CF 建议不要乘系数。选水泵时,如标称流量偏大(或偏小)于系统要求的额定流量,则应使标称扬程偏小于(或偏大)系统计算(或估算)得出的总水阻,总之标称流量与标称扬程可在一定范围内互补,这要结合水泵的Q~H性能曲线看。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 545
- 主题
- 31
- 精华
- 0
- 帖子
- 229
- 金币
- 299
- 积分
- 545
- 精华
- 0
- 主题
- 31
- 帖子
- 229
|
我没有别的意思,只是学习.不是连问,你可以去问问ZHT2004,版主,没办法有问题,我就爱问.请别见怪. |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
谢谢10楼,建议奖分啦.这样的好同志,现在不好找了. |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2009-11-7
- 在线时间
- 77 小时
- 阅读权限
- 90
- 积分
- 1066
- 主题
- 76
- 精华
- 0
- 帖子
- 376
- 金币
- 579
- 积分
- 1066
- 精华
- 0
- 主题
- 76
- 帖子
- 376
|
10楼提供的资料在一些设计手册中也有类似估算方法。具有参考价值,但对那些根本不懂水力计算的人也容易误导。本人谈一些观点如下:2 A6 R2 o- Q, m E& d: W* J3 ]
1、管道比摩阻绝不是从头到尾的一个值,即使在相同流速下,也是小管的摩阻大,大管的摩阻小,建议查表逐项计算。9 i: X. u& v4 ^/ B+ P
2、管道局部阻力按沿程阻力的百分比估算也容易出现较大偏差。与其估算百分比,不如估算构件种类和数量,逐个计算局部阻力。 |
|
|
|
|
|
|
|
|