设为首页收藏本站
搜索
查看: 10869|回复: 17
打印 上一主题 下一主题

换热器的污垢系数

[复制链接]

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-10 09:51:12 |只看该作者 |倒序浏览
各位做研发的XDJM,/ M; s6 [# E# I3 c# L
大家讨论一下关于换热器污垢系数的问题,如下:$ H( R1 l5 v* I3 K& w
1、设计换热器时,您考虑污垢系数了吗?
- O0 p# v+ d6 U* g( ]2、机组性能测试时,您做了污垢系数模拟吗?
* y; `! b* Y5 O% _- i5 C3、机组性能参数发布时,您的性能参数数据是基于所标称的污垢系数吗?

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
2#
发表于 2009-8-10 09:51:16 |只看该作者
呵呵,是不是有不考虑污垢系数的?
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
3#
发表于 2009-8-10 09:51:16 |只看该作者
我倒想问问,第三个问题,是不是有考虑污垢系数的?
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
4#
发表于 2009-8-10 09:51:17 |只看该作者
我倒想问问,第三个问题,是不是有考虑污垢系数的?个人看法:不考虑污垢系数,就是利用用户对专业知识的不了解而进行造假。+ j! O' T' q% J, N: w
国标中规定标称值可以比实测值下浮若干,而大多数厂家均是直接取实测值的除以标准所允许的偏差(如95%),把数据放大后标上,而用于测试的机器大多是新机器,机组一般并未达到标准要求的污垢系数,此时测得的各项数据都是很好看的,若据此再贴着标准的上限放大……?
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

198

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
106
积分
198
精华
0
主题
10
帖子
82
5#
发表于 2009-8-10 09:51:19 |只看该作者
我觉得大多数都不考虑。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
6#
发表于 2009-8-10 09:51:21 |只看该作者
考虑?那是要花真金白银去“考虑”的。。。
回复

使用道具 举报

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
7#
发表于 2009-8-10 09:51:21 |只看该作者
看来这个调查还真难做,被BBY预料中了,没多少人会公开申明。^_^
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
8#
发表于 2009-8-10 09:51:22 |只看该作者
这个月还有一千多分没奖出去呢。^_^
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
9#
发表于 2009-8-10 09:51:22 |只看该作者
我知道美佳是可以模拟污垢系数的……
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
10#
发表于 2009-8-10 09:51:23 |只看该作者
我知道美佳是可以模拟污垢系数的……一般厂家都会提供污垢系数对性能的影响表,关键的问题是他的标准性能参数表是不是基于所标的污垢系数下的值。
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
11#
发表于 2009-8-10 09:51:24 |只看该作者
怎么样来做污垢系数的模拟?
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
12#
发表于 2009-8-10 09:51:25 |只看该作者
第一条大多数不考虑,第二条有的厂家有先进的实验室,他们可以做出分析  至于第三条嘛,谁知道他们要怎么说!?
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
13#
发表于 2009-8-10 09:51:27 |只看该作者
1、明确在技术参数表下标注污垢系数的品牌有:开利、顿汉布什、荏原、重庆通用、双良、麦克维尔(0.044)、双良(0.043)等
2 E& _9 c0 ~/ e. z2 f2、技术参数表下没标注污垢系数的有:约克、特灵、日立、大金等。0 S1 k: A1 c7 H& e5 B( @0 b$ ^( Q
绝大多数产品在其技术参数表下部没有标注污垢系数。以上材料来自董天禄主编的《离心式/螺杆式制冷机组及应用》(2002年版)
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

417

积分

高中生

Rank: 4

金币
229
积分
417
精华
0
主题
24
帖子
170
14#
发表于 2009-8-10 09:51:28 |只看该作者
3、机组性能参数发布时,您的性能参数数据是基于所标称的污垢系数吗?   R, V8 i% y$ L$ P. ?9 }
肯定不会,因为这样会影响产品形象。老兄,你说反了,如果标上污垢系数,人家还会赞你呢,在污垢那么多时性能还那么高,那要是我刚买的新机组,没有污垢时,效率岂不更高?还是人家历害啊,呵呵~~
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
15#
发表于 2009-8-10 09:51:30 |只看该作者
嗯,也许是董老的研究生抄漏了,^_^
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-24 05:46 , Processed in 0.100927 second(s), 22 queries .

回顶部