设为首页收藏本站
搜索
查看: 7984|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

小型激光器冷水机高压报警的原因及解决办法

[复制链接]

188

主题

0

好友

188

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
0
积分
188
精华
0
主题
188
帖子
188
跳转到指定楼层
1#
发表于 2020-6-2 15:43:37 |只看该作者 |倒序浏览
  在小型激光器冷水机的使用过程中,偶尔会出现小型激光器冷水机出现高压报警导致停机不运行的状况。出现了高压报警的情况,小型激光器冷水机也就不再运行了。那么您知道小型激光器冷水机高压报警的原因是什么吗?我们又该如何解决呢?下面酷凌时代小编为您介绍:. S% \! k  D& R2 f" y: z- O- l

, n5 i; ?  n1 t( [
( z3 ^% c4 @" J& k; I$ _% i( A/ b7 n
# J8 J' Y% V7 v( S. {# ^7 `2 A

+ m! F7 G) ?: A7 F+ h8 p& s# j: d  小型激光器冷水机出现高压报警的可能原因:# ?# u6 m% v4 Y8 U7 Z; M/ e. E

5 ?" ?  d- E0 z+ f9 c3 R) o- z  1、冷却水未开。
- x# B  [' K& C/ I6 p& Z+ X7 z! n) I5 {& z
  2、冷却水流量过小或温度过高。
1 H4 M( z) c+ I
* W4 B% E7 v, I! N  3、冷凝器铜管积垢多、通径小,散热差。2 V" F2 g- y' G' ?" @

. S5 \- g9 u( _9 t2 F! Q4 B  4、冷媒太多。
$ V1 b% J: X0 Q& x. b* y( x! J( p' [' _  {, ~: {
  5、膨胀阀开启度过大。5 Y" G% q: w4 l2 y: I! o) i
7 c+ t# k6 X: l4 ?! |
  6、积尘严重。
1 f/ O# j! }! N4 r+ P2 l# H: s( ]& k. a. S2 e4 j! V
  小型激光器冷水机高压报警的解决办法:
7 E; c3 R' u9 W6 s2 r
  G% _0 E6 G' \$ V  1、请打开水阀。' A) I! B4 P; a$ K

5 q$ z$ Z* ~* J( f/ O- j& I  2、加大冷却水流量或降低水温(冷却水容许21度-38度)。
  c+ R5 t1 V7 X: k4 B
5 e, w, u/ r' J2 L  |$ ?" y  3、清洗冷凝器铜管。
$ o7 f4 X$ g( }+ o# K# M2 R1 w& I) P/ t& |  d
  4、排放多余冷媒6 P6 J' V# V0 R3 n

; P& b$ V5 f* a3 i4 `! |  5、适当减少膨胀阀开启度,将压缩机热继电器保护掣(RESTET)按下,查明原因后重新开机。$ f+ S+ s( u1 I  \0 Z
& G- [/ I' T6 j* E# P! e( |
  6、定期拆洗防尘网,使用空气枪清洗冷水机冷凝器铝翅片上的灰尘,然后确保冷水机入风口和出风通道顺畅。
1 G4 G  b+ Z1 T0 g( p
5 p/ c) t; }5 W$ {3 H  酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、光纤激光器冷水机、手持焊激光冷水机、双温双控冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或进入网站:https://www.coolingstyle.com.cn/
& P5 H1 }  f1 c" }4 a
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-24 04:48 , Processed in 0.098110 second(s), 22 queries .

回顶部