请教版主:关于最低冷却水温度% C/ H% D# J; ^) G+ u
看论坛帖子,说约客有冷水机组可做到冷却水温度不到13℃稳定运行,日立也可以做到12℃冷却水温度。
4 [; `3 U- V  x* v请问:那个时候的冷凝温度是多少度?回油是靠压差吗?如何在低压差下保证压缩机的润滑?

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
2#
发表于 2009-8-8 10:30:47 |只看该作者
制冷技术区已有此话题,荔枝兔先生也有很到位的解释。
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
3#
发表于 2009-8-8 10:30:48 |只看该作者
制冷技术区已有此话题,荔枝兔先生也有很到位的解释。呵呵,我看过,他老人家说了半天也没给出个定量数据:那时的冷凝温度是多少℃?
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
4#
发表于 2009-8-8 10:30:49 |只看该作者
楼主能否看下,日立或约克机组在承诺13度冷却水进水温度运行时的,冷冻水温度范围和冷却水温差范围。7 O8 p9 m8 J+ @$ c' [6 }& F
用冷却水出水温度,一定程度上更容易估计冷凝温度。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
5#
发表于 2009-8-8 10:30:51 |只看该作者
楼主能否看下,日立或约克机组在承诺13度冷却水进水温度运行时的,冷冻水温度范围和冷却水温差范围。 8 o$ M* P2 C/ @& ?% g  \# j
用冷却水出水温度,一定程度上更容易估计冷凝温度。 8 @; O( z8 I& E/ f; D" N3 k
另外,能否讲讲您对压差回油的理解,即冷凝压力和蒸发压力满足怎样的关系才能保证回油?呵呵,若知道冷却水出水温度,那肯定会估计出冷凝温度的,可是……0 {5 J! P# v$ r. Z8 E
约克说13℃低冷却水温时机组好像是部分负荷的哦?……
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
6#
发表于 2009-8-8 10:30:53 |只看该作者
两点假设:( T6 c8 u- c% ~+ C+ B# F
1、如果他的冷却水进出水温差为8度,回油有问题吗?
! ?7 Z, Y: u4 G3 k! O. U8 y2、如果他运行的是制冰工况,回油有问题吗?
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
7#
发表于 2009-8-8 10:30:54 |只看该作者
两点假设:
+ S/ _( Q, j" m0 S9 W1、如果他的冷却水进出水温差为8度,回油有问题吗?
8 Z4 y5 ]$ P( ^% W4 L2、如果他运行的是制冰工况,回油有问题吗? 1、满负荷时进出水温差一般是5℃,在那么低负荷下进出水温差可能为8℃?除非机组本身有变流量装置,有吗?
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
8#
发表于 2009-8-8 10:30:57 |只看该作者
呵呵,我的意思是这些制造商在承诺这些运行范围时是有条件的。如果看了这些条件,你可能就不会认为不可思议了。
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
9#
发表于 2009-8-8 10:30:59 |只看该作者
呵呵,我的意思是这些制造商在承诺这些运行范围时是有条件的。如果看了这些条件,你可能就不会认为不可思议了。明白了,多谢版主,好人呐~~
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
10#
发表于 2009-8-8 10:31:00 |只看该作者
呵呵,我的意思是这些制造商在承诺这些运行范围时是有条件的。如果看了这些条件,你可能就不会认为不可思议了。是否可以这样理解,如果没有那些限制条件,号称能运行在冷却水温度13℃的机组和一般的只能运行在冷却水温度20℃以上的机组也并无两样?
回复

使用道具 举报

6

主题

0

好友

167

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
86
积分
167
精华
0
主题
6
帖子
47
11#
发表于 2009-12-4 20:45:13 |只看该作者
嘿嘿· ~~~
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

12

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
5
积分
12
精华
0
主题
0
帖子
4
12#
发表于 2010-9-29 19:28:05 |只看该作者
路过学学了,。。。。。。。
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

18

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
18
精华
0
主题
0
帖子
12
13#
发表于 2011-11-11 14:47:09 |只看该作者
先顶后看~~9 C. h, k8 I; q( C

" h8 y* x/ n) B! l
$ U4 Z# g# p6 R. f
  R% P7 g  N' y% {, h/ r3 O3 X9 I: B8 R* d2 v* B' u/ T
( D: M  c' B$ |. ^0 L; o$ F/ D
% c* p( o. e8 n6 i$ Y$ V
% H4 ]( d: t' }% \+ g3 |! q

: o6 q) s+ n, b
* J. |2 i) Z, K  t9 u) V; T$ I6 ^/ M8 _7 X8 B: p+ s3 t

( `9 Y8 k1 w7 e2 h4 T/ ~  k7 }0 E6 r3 m+ r* [' K
GPS面积测量仪 田亩仪 电动车充电定时插座 美甲机 http://achina.icoc.cn
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

3

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
3
精华
0
主题
0
帖子
3
14#
发表于 2012-10-18 06:38:10 |只看该作者
我也来顶一下..
4 I  y1 W- U& Y- E2 i$ _% ~; a" H: |; W0 q1 r, b2 A

; o& I$ U) c: J. x5 R9 P4 G$ ]$ Q' K- N0 c/ H

6 K7 n5 b+ Q3 M+ f# s* M: e/ X  K1 E& q% ?. ^3 p/ `3 {

( m" n* J+ _3 y/ Q
, T4 q9 I' }; J. _6 b) y) [6 x5 L" Q8 D0 t2 ^
' }* t* Y! H* k4 M6 w3 U6 S! V" o

* G" `6 n0 f! Q) O: _  v" i9 p' |: y( P& s
$ S" [; V+ \( w+ U8 H
烟台在线,bjbfxn.com
回复

使用道具 举报

15#
无效楼层,该帖已经被删除
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-12-22 14:13 , Processed in 0.114812 second(s), 22 queries .

回顶部