请教蒸发器与冷凝器的相对安装位置

[复制链接]

216

主题

0

好友

577

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

金币
356
积分
577
精华
0
主题
216
帖子
221
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-4-22 15:12:42 |只看该作者 |倒序浏览
请教如果蒸发器安装在冷凝器以上1.5米。中间没有储液器,制冷剂是R407C。制冷量30KW。这种安装有没有不良影响。% Z/ W' v$ V) f- c5 k. z