压缩机过热问题探讨9 j( f; P3 h7 Z0 @/ [% M& k
有一台美的3P(有制热功能)分体机,开机几分钟后就高温保护,压缩机外壳非常烫,停机等温度降下后又能启动,经检查四通阀工作正常,冷凝器通风良好,制冷剂加入量正常,且管路未发现管路堵塞,请各位帮忙!!!!!!!!! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 278
- 积分
- 499
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 200
|
如果冷凝器确实散热没问题,系统氟量又正常,那压缩机存在匝间短路的可能性大。需要在停机前作电流测试,以便进一步确认。
2 _$ B, r% K" v" n# O! _! J这种现象多出现于外机安装得比内机高,由于长期回油困难,造成压缩机慢慢缺油,运转温度高,转动负荷大,逐渐引起压缩机漆包线绝缘的损坏。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-20
- 最后登录
- 2010-8-24
- 在线时间
- 15 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 547
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 223
- 金币
- 297
- 积分
- 547
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 223
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 496
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 205
- 金币
- 269
- 积分
- 496
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 205
|
如果冷凝器确实散热没问题,系统氟量又正常,那压缩机存在匝间短路的可能性大。需要在停机前作电流测试,以便进一步确认。 1 a1 ?. k# L; G
这种现象多出现于外机安装得比内机高,由于长期回油困难,造成压缩机慢慢缺油,运转温度高,转动负荷大,逐渐引起压缩机漆包线绝缘的损坏。同意,我以前也遇到过类似情况。所以回油弯要做好。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-10-22
- 在线时间
- 12 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 556
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 222
- 金币
- 306
- 积分
- 556
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 222
|
谢谢各位大师的指点,我接触空调时间不长,以后觉得向各位好好学习,这台空调外机比内机高(大概2米),测量电流比正常值高,请问四楼回油弯如何设置, |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 436
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 181
- 金币
- 239
- 积分
- 436
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 181
|
两米就不用回油弯了吧。。。不过确实可能存在缺油的说,机械磨损增大!应该压机运行声音也不小吧。。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 484
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 199
- 金币
- 264
- 积分
- 484
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 199
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
楼主:
/ [" C7 ~. }7 @/ |& m$ ? W1、测量一下压缩机吸气管的温度?' U0 y* T* c5 V" e8 y% A: J
2、测量低压压力?1 t2 J1 h0 T& G8 r% p
3、系统是否混入了空气? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-16
- 最后登录
- 2009-11-12
- 在线时间
- 25 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 679
- 主题
- 32
- 精华
- 2
- 帖子
- 227
- 金币
- 331
- 积分
- 679
- 精华
- 2
- 主题
- 32
- 帖子
- 227
|
检查步骤:7 q4 N. B3 D* U" R
1、运行过程中检查两器,出现蒸发器凉而不冷,冷凝器不热的现象;
a5 w: H: D P7 N' `' u* k+ N5 d2、高压压力过低,低压压力表现比较正常;
5 |' ?7 _7 s; @1 G/ B( H5 a: ~3、检查排气管温度上升很快;
- p! }- f4 |4 ]4、检查压缩机运行有异常声音,压缩机电流在额定附近;5 Y0 T# w8 z% G; j) Q
5、该空调器为新装或者是刚移机(刚维修也有可能),没有用多久。
" u! Q# T, C4 G- i) u: c) S: ^! U- E( Z1 \
如果以上条件都符合而且使用涡旋压缩机,应属于空调器安装或维修完成后未开启吸气阀门运行一段时间(可能是几分钟或十几分钟),压缩机涡旋盘无氟状态下运转干磨磨损导致高低压侧串气引起缺陷,应该更换压缩机处理。 |
|
|
|
|
|
|
|
|