请教压缩机输出功率与电机功率配置关系/ a# T5 w; r4 G# C
压缩机输出功率148KW,电机功率配置应该多大 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
输出功率是指制冷量还是机械功?压缩机的功率分为指示功率,轴功率,配用电机功率,具体计算,书籍上有计算方法./ a5 R* |; e, P& ^. U8 c
如果是制冷量148KW,则要根据系统的工况和COP选取电机.2 D3 f' `/ s) A: C; A, x8 Z
如果是指示功率,按机械效率一般按0.75-0.9算,148/(0.75-0.9)*1.1-1.15(安全系数)则为电机功率. |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 500
- 主题
- 21
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 271
- 积分
- 500
- 精华
- 0
- 主题
- 21
- 帖子
- 200
|
谢谢+ {; g7 S# ^. m! j# a4 B
制冷量是1086KW |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 484
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 199
- 金币
- 264
- 积分
- 484
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 199
|
昨天我已经给你发送邮件了!
1 M; [2 t6 [' m Y5 Z4 p" ^! P如果你确定制冷量是1086KW是你工艺所必须的制冷量,则ZUW-A5可满足你的要求.
( h" ~6 x# d" H/ Y" b& S8 L如果你不能确定你的工艺需要多大的制冷量,请给出具体的应用工况.
# a% \# a2 }4 M% b6 `; J计算制冷量的方法有多种,你提供了流量25.2立方/小时,水的终温为12度,还要提供水的初温或进出水的温差,冷水系统的负荷情况等.
' }8 i! G/ ^3 f( E最好是能语言沟通,或需详细的使用场合介绍!
/ ^5 N3 A+ ?, I! Z/ t! Y, z8 p晕!上面的帖子回错地方了,还好都是主本人的问题.; X6 Q/ h( I6 O1 ]0 T% [
1086KW的制冷量和2*110KW的电机功率还是比较靠谱的,COP在3.7左右. |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 436
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 181
- 金币
- 239
- 积分
- 436
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 181
|
1086KW是根据蒸发器中水进口12度,出口7度,计算得到的 |
|
|
|
|
|
|
|
|