分析与检测:通电,用手轻触制热开关,设定制热状态,室外压缩机运转,室内风机不运转;手握室温传感器,用强制开关开机,机组制冷正常,写下室外机外壳,测四通阀的两个接线端子,有220V效流电压输出;测量四通阀线圈,已经损坏。2 H% c- q3 A( r0 E, L# T: e. u% h
维修方法:更换一个同型号的四通阀线圈后,通电试机检验,运转正常,制热恢复。