一、适用范围
+ W3 c6 G: d& X5 q
! O  G5 X! O' }+ I9 y
  单机容量小,适用于小型空调系统。
/ V) P9 Y& b, {3 c/ Y, _

* h0 O- ]2 v5 ^! |  L  二、产品选用要点
/ N- A: g8 f. r

# M) C* a& f# F* C5 O- _+ s  1. 活塞式冷水机组的主要控制参数为能效比,额定制冷量,输入功率以及制冷剂类型、电源电压等。
) s0 Z' N/ L. ]

/ {' _8 q# d4 J: U# I) M4 ^* j; u& E  2. 冷水机组的选用应根据冷负荷及用途来考虑。对于低负荷运转工况染色机时间较长的制冷系统,宜选用多机头活塞式压缩机组或螺杆式压缩机组,便于调节和节能。    # Q! O. c& g" U
- k% l$ ?. z6 k) u
  3. 选用冷水机组时,优先考虑性能系数值较高的机组。根据资料统计,一般冷水机组全年在100% 负荷下运行时间约占总运行时间的1/4 以下。总运行时间内100%、75%、50%、25% 负荷的运行时超声波清洗剂间比例大致为2.3%、41.5%、46.1%、10.1%。因此,在选用冷水机组时应优先考虑效率曲线比较平坦的机型。同时,在设计选用时应考虑冷水机组负荷的调节范围。在名义工况条件下活塞式压缩机的调节范围大致为25%、50%、75%、100%。
( J9 T: a2 D' B7 E' w0 c
6 G. r% U% U: X) i! Y  ~
  4. 选用冷水机组时,应注意名义工况的条件。冷水机组的实际产冷量与下列因素有关:
; o, s7 c' ]% b+ J' ^" V8 y
0 E7 H+ B  Q, t; P% j; [- m
  a) 冷水出水温度和苏州服装学校流量;1 b/ q. E8 F- S6 J; e" @  _
" Z( k9 x+ F8 E' w' Z: q
  b) 冷却水的进水温度、流量以及污垢系数。
' c* ^6 @" {* f, k8 D  b9 F" Y/ u

+ Y* N& j9 s8 R7 e  D# @; `  5. 选用冷水机组时,应注意该型号机组的正常工作范围,主要是主电机的电流限值是名义工况下的轴功率的电流值。- l5 m0 ~! A1 g

1 _4 v4 V: q  ]  6. 在设计选用中应注意:在名义工况流量下,冷水的出口温度不应刀具超过15℃,风冷机组室外干球温度不应超过43℃。若必须超过上述范围时,应了解压缩机的使用范围是否允许,所配主电机的功率是否足够。
! ?: f6 \4 D% r+ N三、施工安装要点

& Q! i3 ]1 l2 w0 }+ C  1. 冷水机组安装应考虑隔振消声措施。安装在室外时,电气控制设液位计备和控制柜应放置室内。控制柜的安装位置,应能有效避免柜内受潮甚至结露。
+ j+ }! q: |7 L6 S8 ]& _
/ _0 a0 R6 F  K5 ]8 y. p  ~
  2. 冷水机组的混凝土基础应平整,在减振器上安装时,各减振器的预压缩量应均匀一致,偏差量小于2mm。4 ~) p6 h) f& ~* e  w. i
! f4 `* P# g& c5 @1 F# g
  3. 连接冷水机组的管道应设有柔性接头,系loudspeaker统管道的重量不应由冷水机组支承。% E2 q- ?$ E) E
9 q  D9 Y5 C" O6 ^( n
  4. 冷水机组的吊装应采用设备的吊装点,禁止在设备上随意捆吊绳。, F+ O( P5 S: D( B