+ W5 x; T% B9 ]4 b; ~ 空调漏水维修案例 9 D+ y0 u' ~$ @) ~
空调漏水原因多种多样,处理的时候要仔细观察,找到水的来源,然后进行针对性的处理,总的来说,漏水可以从以下几方面进行分析: . r9 s+ @' f1 y$ i# j
1、送风系统:如过滤网脏堵,潮湿环境下使用低风档,风量如果偏小,内机蒸发温度降低,蒸发器结霜甚至结冰,时间一长导致漏水。
" D7 p* L6 O8 Z% W 2、排水系统:主要包括内机前后导水槽、排水管、管道包扎、排水泵故障等,当空调使用长时间后,导水槽、排水管都可能被脏物堵塞漏水,导水槽等因注塑原因有裂缝、连接管接头处包括不好,排水管安装时被压扁都会引起漏水。 % y6 v2 a! [7 S3 q
3、系统缺氟、蒸发器半堵:系统严重缺氟的情况下,冷媒在进入蒸发器时很快在靠近输入管的2-3根长U管中气化,所以蒸发器靠近输入管的2-3根长U管翅片温度较低,而其他长U管翅片温度接近室温,故靠近输入管的2-3根长U管翅片上会凝结大量凝结水,时间长还会结冰。在蒸发器半堵的情况下,雪种流量较大的长U管翅片温度偏低而雪种流量较小的长U管翅片温度较高,致使两个流路间温差较大,而使雪种流量较大的长U管翅片凝结大量冷凝水,并随风吹出,另因冷热空气在风道内交汇,水蒸气在风道内凝结,最后导致漏水。 4 ^0 |5 ~% }7 b0 c9 n# y S% t0 b
4、安装问题导致漏水:主要集中在新装机上,或是冬季安装的空调,因安装不水平或排水管、连接管接头未包扎好。 9 g$ o5 S+ d0 Q' N
案例一、过滤网脏堵
; H. ~0 N) x' ^/ s% ^3 M 故障现象:内机漏水 3 Z; P2 g7 m& W7 S' R
原因分析:在制冷模式下,开机工作一段时间后,出现水珠从正面盖板与出风口上檐处滴下,但出风量很小,掀盖观察过滤网已被灰尘(脏物)堵死,因风量减小,蒸发温度降低,蒸发器结霜与脏网相连,取下滤网;再次开机,风量变大,漏水消除。 - m- p- v/ m2 S& I; P- [
解决措施:把过滤网清洗干净,安装好,并向用户交待注意定期清洗保养。经验总结:过滤网脏、堵引起漏水现象较多通过维修后应向用户介绍空调的保养方法,定期清洗过滤网,另外蒸发器结霜和系统少氟结霜容易混淆,系统少氟结霜只会在蒸发器上局部结霜,一般在蒸发器的进液端,而过滤网脏堵结霜会连系统的回气管(低压管)都会出现在处理时就判断正确。 ^ b" e# L% J5 B
案例二:低风档内机漏水 6 a$ P5 G5 T* q
故障现象:出风口有水珠滴下 5 ?8 b, t+ u6 c. V& f
原因分析:用户反应此台空调在工作二至三小时后有水从风口吹出来,维修工上门检查发现用户是在用低风档工作吹出来的是水雾气,并伴有水滴珠掉下空调使用的房间面积在15平方米左右,设定温度在17度这样温度降低后引蒸发交换量减少形成冷凝露过多被吹出来。 - U3 P0 \9 f$ a# w6 V# o
解决措施:把低风档转换成高风档或(自动档),设定到24度不再出现凝露。 1 ^ A' D* B* y. G; [& ?5 R# T
经验总结:以上的故障实为物理因素造成,解释即可。吹出”水雾气”(雾水),在”梅雨”季节发生较多,另在南方多雨、气压低、湿度高的情况下更容易出现此故障。所以处理此类问题时,首先检查蒸发器是否脏,风轮叶片是否有灰尘,排除之后可设定高风档,温度尽量设高点。 |