- 注册时间
- 2010-12-10
- 最后登录
- 2011-7-18
- 在线时间
- 111 小时
- 阅读权限
- 255
- 积分
- 577
- 主题
- 216
- 精华
- 0
- 帖子
- 221
- 金币
- 356
- 积分
- 577
- 精华
- 0
- 主题
- 216
- 帖子
- 221
|
国内某厂家新设计安装的中央空调:制冷量84KW,R404 制冷剂,室内风箱风量3300m³/h,风冷机组,直接膨胀式设计,半封闭式压缩机可以66% 一级卸载。系统设计蒸发温度5℃/冷凝温度50℃。2 z( d3 K1 |/ E% `' H% V
- F- _( Y7 O$ L6 b, `! ]10月份,该设备在调试时出现如下问题:(气温22℃左右)压缩机结霜,吸入压力在4.0~4.5bar ,目前我们知道的原因是因季节影响,热负荷较低所导致的结霜(注:膨胀阀已经开得很小了)。" T, X; T9 O8 c. |
9 Q( p5 }) p4 w6 j, \6 Y6 N请各位高手讨论一下如何解决该机组在22℃左右下不结霜:
# K# I0 _" Y) d% B- N, x6 i8 y( ?: N& a; }, y$ G0 @9 w( z
我的一个想法是:正常应是调小膨胀阀,来解决结霜,但我有一个想法使之反其道而行之,即:开大膨胀阀,使压缩机的吸入压力保持在5.0bar以上,因蒸发压力与蒸发温度是一一对应的,这时的蒸发温度对404来讲在0℃以上,故我认为只要在0℃以上就可以不结霜,请高手看看该想法是否正确?你们推荐的解决方案是什么? |
|