  一、中央空调发生制冷剂泄漏时的处置$ n# _* M+ t) r) e3 G
  
5 l9 N4 n, T' T# S: s9 X  1.立即关停中央空调主机,关闭相关的阀门。
& H# O$ t+ f. D" R* N  
, P# d- O% K# [  2.加强现场通风或用水管喷水淋浇(应注意不要淋在设备上)。
% l9 K( S) h( v& ^; B  9 S! A% e" Q( W7 m
  3.为确保安全,救护人员应两人一组并身穿防毒衣,头戴防毒面具进入现场。
: H( r6 ?5 L/ K. o8 g+ {6 J( ^  
$ {4 k( c+ c+ o  v5 K  4.对于不同情况的中毒者采取不同的方法:对于头痛、呕吐、头晕、耳鸣、脉搏呼吸加快者应立即转移到通风良好的地方去休息。  S" w" @) F' m# l- A! n
  ! t- G# n1 v; S% \# u. Z1 c( @
  5.如中毒者出现痉挛、神志不清、处于昏迷状态,应立即转移到空气新鲜的地方,进行人工呼吸并送医院治疗。( g! q" b/ O6 S
  
: @( W/ ?3 g' |& n  6.如氟利昂制冷剂溅入眼睛,则应用2%的硼酸加消毒食盐水反复清洗眼睛并送医院治疗。
7 J+ D7 ^4 U9 `: k. f  # ?0 j3 L# {1 B* c2 s" w' ~2 x* H
  7.排除泄漏源后,启动中央空调试运行,确认无泄漏后,机组方可投入正常运行。- B4 p: |8 ^. h( ]3 Z" K3 A
1 C5 D; a4 N9 _) \

* p7 d/ {# ?0 X- _0 {  e, R  0 Y* w9 f; S5 X! ?- w
  二、中央空调机房发生水浸时的处置
1 n( Y+ W$ |. j5 ~: N, R
  5 b% G' c+ b9 ?% Z1 b  ?
  1.视进水情况关掉中央空调机组,拉下总电源开关。* L" q8 Q4 m! M8 H' C& o
  
' N  Z: G% b0 ~  2.堵住漏水源。! @) S% V& k  Q1 q
    k5 U8 y6 u4 h: @
  3.如果漏水较大,应立即通知设备部主管,同时尽力阻滞进水。
& J9 b% ~. ^8 G$ X3 s1 `  
6 z$ p% B3 e7 x$ L" L! w, b  4.漏水源堵住后,应立即排水;排干水后,应立即对湿水设备、设施进行除湿处理,如用干的干净抹布擦拭、热风吹干、自然通风或更换相关管线等。: U; j1 f. ]5 ?3 Q+ t
  & ~) }4 t, H6 n
  5.确认湿水已消除,各绝缘电阻符合要求后,开机试运行。8 T6 [6 B4 g2 D& z. @
  $ l6 m, L/ {5 M5 |* B8 [/ H! |% ]
  6.如无异常情况出现,则可以投入正常运行。2 C9 A( [3 k4 h, w" F6 f( D  W
  
% a$ C& M! d; M  7.中央空调机房发生火灾时按《火警、火灾应急处理作业规程》处置。