冷库地坪加热电缆安装注意事项
1. 在整个施工过程中,须三次测量加热电缆的电阻。
▲ 第一次:在准备铺设加热电缆前.
▲ 第二次:在加热电缆铺设完成后,覆盖水泥层前。
▲ 第三次:在水泥层覆盖后,送电前。
2. 测试方法和要求。
加热电缆头和尾之间用万用表测量,应该有一定的电阻值,该电阻值与电缆长度有关.如为"∞",则说明该线有问题,不能铺设。
加热芯线与金属屏蔽网之间的绝缘电阻应该大于20兆欧,如绝缘电阻很小,则不能铺设。 3. 温度探头需穿管安装,不能损伤。
列如:  一个20平方的冷库需要配45.9米发热线,选用一备一用. 每米为18.5W.  
  
冷库地基防冻用发热电缆系列    : w, x, Q3 l) f" ?( ]7 `" y4 d
名称
产品规格
长度(M)
地坪电伴热线
TXLP/1/2800/152.2
152.20
地坪电伴热线
TXLP/1/2600/141.9
141.90
地坪电伴热线
TXLP/2400/129.9
+ ]' Q$ i  o: r$ Z3 U
129.90
地坪电伴热线
TXLP/1/2200/117.3
117.30
地坪电伴热线
TXLP/1/2000/109.0
109.00
地坪电伴热线
TXLP/1/1760/95  t$ ?  @) c6 U+ K9 R6 Z
95.00
地坪电伴热线
TXLP/1/1600/86.5  C" ?/ ~& D/ n& ?
86.50
地坪电伴热线
TXLP/1/1400/75.4
+ B% v! `# G  o1 m
75.40
地坪电伴热线
TXLP/1/1200/65.0
. Z, E+ J& \+ `1 G" s9 q
65.00
地坪电伴热线
TXLP/1/1000/53.9
9 s+ ?  [; T" J
53.90
地坪电伴热线
TXLP/1/850/45.9
2 A* j  ~! Y2 H- ^! k
45.90
地坪电伴热线
TXLP/1/700/37.7
" Y: h0 \. H4 V. j% x
37.70
地坪电伴热线
TXLP/1/600/32.35 V) B1 y) W4 H; J5 U
32.30
地坪电伴热线
TXLP/1/500/27.0+ G% @) S; ?0 }
27.00
地坪电伴热线
TXLP/1/400/21.03 l. X) P; [8 t0 H6 ?
21.00
地坪电伴热线
TXLP/1/255/15.0
! E2 }1 @# E# h% p- V% _
15.00
机械温控器(含探头)
WK-Thermostat6 y7 p) ~4 O+ \

; N% x9 r5 c1 j- J' n1 I2 E9 V0 |' {
数显温控器(含探头)
GDC Thermostat, a/ ?5 W  {7 V9 Z8 t+ y

1 O5 D2 K0 l0 O+ c
探头
Sensor
( `2 |+ C3 _4 b6 t

4 f9 _: v: I" V5 w

. n& B& W: S- a+ P: u+ a, y7 \4 sTXLP发热电缆技术参数:. W3 e% `$ ~- X; B0 u
供电电压:220V
- X; t* |% u* k; S8 s; T) q8 X外套最大连续工作温度65℃
8 b8 }$ y- \/ j1 Q串联阻抗
) b% J1 p! {2 w$ l" {( Y最小弯曲半径  -5X电缆直径, m, i6 X1 l* V( L
导线电阻系统公差  - -5%-+10%
* u" l7 [1 t) {0 A, l' x' \+ x( `最高系统电压-300/500V/ ~# x, C4 y; a8 K. h3 F
上述电缆包含2.25米冷引线