冷库地坪加热电缆安装注意事项
1. 在整个施工过程中,须三次测量加热电缆的电阻。
▲ 第一次:在准备铺设加热电缆前.
▲ 第二次:在加热电缆铺设完成后,覆盖水泥层前。
▲ 第三次:在水泥层覆盖后,送电前。
2. 测试方法和要求。
加热电缆头和尾之间用万用表测量,应该有一定的电阻值,该电阻值与电缆长度有关.如为"∞",则说明该线有问题,不能铺设。
加热芯线与金属屏蔽网之间的绝缘电阻应该大于20兆欧,如绝缘电阻很小,则不能铺设。 3. 温度探头需穿管安装,不能损伤。
列如:  一个20平方的冷库需要配45.9米发热线,选用一备一用. 每米为18.5W.  
  
冷库地基防冻用发热电缆系列    
! ^4 J! ~* k, U3 A+ W
名称
产品规格
长度(M)
地坪电伴热线
TXLP/1/2800/152.2
152.20
地坪电伴热线
TXLP/1/2600/141.9
141.90
地坪电伴热线
TXLP/2400/129.9' i/ K# b4 S, E
129.90
地坪电伴热线
TXLP/1/2200/117.3
117.30
地坪电伴热线
TXLP/1/2000/109.0
109.00
地坪电伴热线
TXLP/1/1760/95/ \* X% c- r2 r6 Q' U/ A
95.00
地坪电伴热线
TXLP/1/1600/86.5/ x; \  s9 h2 A6 |2 I
86.50
地坪电伴热线
TXLP/1/1400/75.4- b. S7 T' i! B- A( C
75.40
地坪电伴热线
TXLP/1/1200/65.0
3 Q& Z7 N/ X) C% s- q5 p* v* Y
65.00
地坪电伴热线
TXLP/1/1000/53.9, m  Y6 m& K" ~8 ^
53.90
地坪电伴热线
TXLP/1/850/45.9
( d# Y* i# I) }
45.90
地坪电伴热线
TXLP/1/700/37.7
( ^/ }, W4 A2 k! x2 O
37.70
地坪电伴热线
TXLP/1/600/32.3
; |$ ?" Z' X/ t+ p
32.30
地坪电伴热线
TXLP/1/500/27.0+ p. N  S! W& V  n8 m; @3 t. }
27.00
地坪电伴热线
TXLP/1/400/21.0
3 {& _" b$ E" B1 w
21.00
地坪电伴热线
TXLP/1/255/15.09 n  G  v4 [; N! `' e& j& P
15.00
机械温控器(含探头)
WK-Thermostat
' P# [! M( N% l1 i2 l+ v; {6 t9 A
% d% `: U2 x5 _7 k% R0 ~1 h( d
数显温控器(含探头)
GDC Thermostat! N2 D+ S. O8 d" A. }8 k; B
7 V7 n9 ^; y" S
探头
Sensor. A' Z% F+ w' [: n: ?/ z! e% n
5 S2 q4 t- M6 X; J5 {

2 g8 @% _1 Z4 p9 a# k" O/ JTXLP发热电缆技术参数:
- J8 j$ ^* o- c! M供电电压:220V2 P$ Q3 x+ G, g) s( G
外套最大连续工作温度65℃9 J" J" B5 C( d9 A% s$ b
串联阻抗
- ~; S7 u% ?: C, B/ v最小弯曲半径  -5X电缆直径- g; ?. _* J: L" L! d9 ?
导线电阻系统公差  - -5%-+10%
8 i  ?  I* G, p7 l5 ]9 s: l  i最高系统电压-300/500V
/ v9 u$ g6 q( l! C; ~0 U) |上述电缆包含2.25米冷引线. q. {- w/ E; L" y

, D' h7 ?$ A1 X+ m' }  p; e