设为首页收藏本站
搜索
查看: 4502|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

制冷系统中制冷机组和风冷冷凝器的位置关系

[复制链接]

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-9-4 17:14:28 |只看该作者 |倒序浏览
制冷系统中制冷机组和风冷冷凝器的位置关系( k  L9 O; r+ Z) q5 x( l& S
最近做了一个冷库项目,建筑一层为冷库,制冷机组也在一层,而由于场地限制,风冷冷凝器也放置在一层,且冷凝器基础为1米高。
2 Q" F% ]0 V4 V* H% o" t经现场实测,制冷机组储液罐进口位置比冷凝器出口位置高大约30CM。排气管和回液管爬高高度为3.7米。) H8 R& z; v4 t, W- E  o* z" j
有技术人员提出不妥,认为会导致冷凝器回液困难。9 j* s; D/ b& ^- N! `
在我的工作经历中,一般碰到的项目都是冷凝器置于屋顶,也就是位置远高于制冷机组。请教各位达人,目前这样的摆放会否有问题,如有问题,应如何解决?

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
2#
发表于 2009-9-4 17:14:34 |只看该作者
出液口应高于贮液器的进口,但不要超过25m(来自三洋的数据)
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
3#
发表于 2009-9-4 17:14:49 |只看该作者
如果说是水冷螺杆机的话,那么冷凝器肯定做在主机下方,这里面有好多原因,当然都是合理的.如做在下面.维护时排水就不会把主机弄脏,其次电气箱在上方是不是理会合理.
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
4#
发表于 2009-9-4 17:15:06 |只看该作者
2楼意见正确。3楼说的文不对题!也许他根本就不知楼主在问什么,此人好充内行。
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
5#
发表于 2009-9-4 17:15:12 |只看该作者
  冷库项目,制冷机组一般采用压缩冷凝机组,若机组设在一层,冷风机(蒸发器)设在冷库屋内顶下。冷凝器基础为1米高,制冷机组冷凝器出口必须高于储液罐进口,一般不小于50mm,以保证冷凝器高压液体自流至储液罐,否则会减少冷凝面积。楼主所述情况冷凝器内会存30cm液体,可想而知不仅是回油问题,而是冷凝器存液,冷凝面积减少,冷凝效果降低,冷凝温度升高,以至于压缩机不能正常运转。至于压缩机回气管和供液管高度为3.7米没问题。
5 T# B$ ?: y9 y8 v2 d, y  解决办法:将储液罐降低标高,使冷凝器出口必须高于储液罐进口,不小于50mm。
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
6#
发表于 2009-9-4 17:15:29 |只看该作者
2楼意见正确。3楼说的文不对题!也许他根本就不知楼主在问什么
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

26

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
18
积分
26
精华
0
主题
0
帖子
7
7#
发表于 2009-9-16 08:26:01 |只看该作者
  冷库项目,制冷机组一般采用压缩冷凝机组,若机组设在一层,冷风机(蒸发器)设在冷库屋内顶下。冷凝器基础为1米高,制冷机组冷凝器出口必须高于储液罐进口,一般不小于50mm,以保证冷凝器高压液体自流至储液罐, ...
" G* C# B$ q, v/ ^  L8 z/ Bliuyu 发表于 2009-9-4 17:15
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

26

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
18
积分
26
精华
0
主题
0
帖子
7
8#
发表于 2009-9-16 08:27:08 |只看该作者
将储液罐降低标高,使冷凝器出口必须高于储液罐进口,不小于50mm。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-24 08:58 , Processed in 0.103172 second(s), 22 queries .

回顶部