低循的液面计不稳
) p, ?  k5 Y2 n# D各位前辈,小第在制冷操作中,遇到这样一个问题,低循的液面计不稳,我换油之后还是这样,那位前辈帮小第解释这种困惑,非常感谢!

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
2#
发表于 2009-8-6 17:34:23 |只看该作者
可能是设计时低循选择过小,请详细描述,包括液位高度,低循容积,氨泵流量及扬程还有电流和压差以及用于什么场合,压缩机几台,什么型号,以及蒸发,冷凝温度是多少
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
3#
发表于 2009-8-6 17:34:23 |只看该作者
咋就没人解答呢
9 J' F/ |" i9 B5 n% s) ~# \- L  _( H8 l! `  o) S3 k8 q& u
偶也想知道,呵呵
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
4#
发表于 2009-8-6 17:34:24 |只看该作者
依我看有如下原因:& A0 I" ~( T& u- T
1、液位计油包设计或制作有问题(我检查过的40%都是这问题);
2 |" j# X( r. T1 R6 T: k2、操作失误,导致液面突然超高,进了液氨;
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
5#
发表于 2009-8-6 17:34:25 |只看该作者
搂主提问时提供东西太少了。氨液面计不稳定可以有许多情况。如一向稳定突发情况有液位过高,储油罐进了氨液等问题。假如从来就不稳那么一般都是安装有误。8 a8 U/ J- D9 [* X  i+ R5 d
液面计不应当安装在与循环桶直接相连的两根水平管上,而是必须经过至少一根垂直平衡管(也叫标志杆、金属液位计等)过渡一下再安装。常见的装有浮球式液位传感器的系统都要经过两次过渡。
5 U7 X- w6 @% m$ L- `3 y- Z因为氨泵系统循环量是蒸发量的3~6倍,回到桶里的工质常常是汽液两相,一般都会激起很大的波动。此时若液位计与循桶直接相连,储油罐必定会受很大冲击甚至混入氨液或氨汽。你检查一下是不是这个问题。
回复

使用道具 举报

34

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
281
积分
499
精华
1
主题
34
帖子
194
6#
发表于 2009-8-6 17:34:26 |只看该作者
如果低压循环桶的压力不稳定,也会造成液位的不温度,如果有好的压缩机控制住压力会好多了,如果装一个背压阀也可以恒定压力,压力的恒定对液位恒定控制很有好处!
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

278

积分

高中生

Rank: 4

金币
151
积分
278
精华
1
主题
18
帖子
94
7#
发表于 2009-8-6 17:34:27 |只看该作者
学习了!
回复

使用道具 举报

49

主题

0

好友

345

积分

高中生

Rank: 4

金币
247
积分
345
精华
0
主题
49
帖子
80
8#
发表于 2009-8-8 13:28:50 |只看该作者
如有不明白请联系:021-36331899    021-36331699 www.shfei.com
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

40

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
20
积分
40
精华
0
主题
2
帖子
14
9#
发表于 2009-8-18 18:50:16 |只看该作者
是新库吗?如果不是,那是压机太大,而氨泵流量太小,你多大的库,用多大的机子?