干燥过滤器(可换芯式)
4 }+ R( n/ M2 S: Y可换芯式的干燥过滤器,如何正确选用?
4 x1 D+ ?; |6 L: w
2 J, ]9 @. u2 e5 M! e3 g" v. V+ M以前和其他厂家以及经销商交流过,他们也说不太明白,到底是用几节滤芯的过滤筒,大家有什么高见?欢迎讨论! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 527
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 209
- 金币
- 291
- 积分
- 527
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 209
|
斑竹的问题和能不能换芯没有关系。用几个滤芯实际上是过滤器不同能力的体现。
+ {! V! i3 z$ c3 E, J4 o9 k9 L1 N以下几个方面您需要考虑,在选择过滤器时:
0 a8 t8 p; a, L& ]$ j; [; ]) R1、壳体及平盖的承压能力(高压制冷剂需选择压力级别高的);2 B) h- H9 N9 x/ ^6 s
2、接口尺寸;4 R" l$ I$ O9 W& N' e% D" _& o+ c
3、根据制冷剂的类别,确定芯体类型(含活性铝和分子筛的比例),活性铝用于吸酸,分子筛用于吸水;
1 l: s( x+ C$ s) z6 | u4、最后就是根据干燥能力和液体冷量到供应商样本上选取合适的型号了。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-12
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 417
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 170
- 金币
- 229
- 积分
- 417
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 170
|
斑竹的问题和能不能换芯没有关系。用几个滤芯实际上是过滤器不同能力的体现。 " q+ X( R5 \, q; ?# u
以下几个方面您需要考虑,在选择过滤器时:
I+ Y0 u8 m% b4 v9 s" Z7 D1、壳体及平盖的承压能力(高压制冷剂需选择压力级别高的);
8 u3 U! i% l( w" n5 T. I2、接口尺寸;
3 [* [$ r7 K$ ^0 Y8 I1 v; f3、根据制冷剂的类别,确定芯体类型(含活性铝和分子筛的比例),活性铝用于吸酸,分子筛用于吸水;
: V" Z8 N1 G0 T$ U c7 o4、最后就是根据干燥能力和液体冷量到供应商样本上选取合适的型号了。 % n3 J# `! i( h/ v+ n) S
以上讲的是液管管路用的制冷剂,如果是吸气管路上用的烧毁型过滤器,还有其他注意点。但是干燥能力是怎么确定的呢? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
我想制冷机的大小不一样,干燥过滤芯的数量和大小也肯定不一样,所以还需要whiffing说一下阿。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
具体选择需根据供应商样本上的技术参数表,根据压力要求,系统冷媒充注量和制冷量进行选取。 |
|
|
|
|
|
|
|
|