求助:小型冷水机组怎样设计?" G+ a* I6 F8 S- j
    我是新手.刚进公司不久,现在公司要求我设计一个冷量3500W左右的小型水冷机组,为设备提供5℃的冷水.不知怎样下手?希望同行的高手能指点,不然我会失掉工作的.谢谢大家!

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
2#
发表于 2009-8-11 11:11:37 |只看该作者
1、压缩机选1.5P的左右,具体型号问压缩机厂家要。6 o5 u0 ]! K* ~
2、冷凝器风量1600m3/h左右,翅片面积约20m2左右(仅供参考,可按冷凝温度45~50℃计算)
( ~* b( E, e6 ?& _! Z; `% ~3、蒸发温度2℃,换热器进出水温差用4℃左右,可用板换或套管式换热器,找相关厂家具体选型。, o, _& A( k( @8 ]! e* S0 i
4、节流装置可选毛细管(毛细管长度需试验确定)' F  _; q! y9 d
- M) q: ]" s5 ^' Q! {! Q0 w  ]2 k
推荐你到资料下载区找一本书《小型制冷装置设计指导》,若能把此书看透,设计这个机组没问题。
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
3#
发表于 2009-8-11 11:11:38 |只看该作者
谢谢您!我一定去好好看看《小型制冷装置设计指导》
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
4#
发表于 2009-8-11 11:11:39 |只看该作者
1、压缩机选1.5P的左右,具体型号问压缩机厂家要。
* Z0 [5 l5 d9 v$ B, J2、冷凝器风量1600m3/h左右,翅片面积约20m2左右(仅供参考,可按冷凝温度45~50℃计算) ( i4 v. v! h' i% r( M  Z
3、蒸发温度2℃,换热器进出水温差用4℃左右,可用板换或套管式换热器,找相关厂家具体选型。 ' ]0 n1 x0 s# d- V
4、节流装置可选毛细管(毛细管长度需试验确定) 0 j- f, o8 W) x

7 @2 b6 v0 r4 Y0 l+ O% P' W8 h推荐你到资料下载区找一本书《小型制冷装置设计指导》,若能把此书看透,设计这个机组没问题。
. m- [$ s' b# |, Q4 }3 c8 d我建议还是选用膨胀阀,这样控制更好一些。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
5#
发表于 2009-8-11 11:11:39 |只看该作者
做设计得考虑成本啊。不考虑成本的话,电子膨胀阀是不是更好?
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
6#
发表于 2009-8-11 11:11:40 |只看该作者
我也是做这个的
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
7#
发表于 2009-8-11 11:11:48 |只看该作者
我觉的1.5P的小了,在空调工况用1.5匹还行,蒸发温度2度可能要选小2匹的,发器要够大效率才会高!
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
8#
发表于 2009-8-11 11:11:50 |只看该作者
1、压缩机选1.5P的左右,具体型号问压缩机厂家要。 * n3 T- _3 \$ D+ a7 f
2、冷凝器风量1600m3/h左右,翅片面积约20m2左右(仅供参考,可按冷凝温度45~50℃计算) 4 @* p! R. T' F8 n/ U9 W& o5 _
3、蒸发温度2℃,换热器进出水温差用4℃左右,可用板换或套管式换热器,找相关厂家具体选型。
1 l9 o7 J$ Q# C& D4、节流装置可选毛细管(毛细管长度需试验确定)
3 P: w* q1 M5 Z- k) n: Y* P: ~" ?% ^. R5 a
推荐你到资料下载区找一本书《小型制冷装置设计指导》,若能把此书看透,设计这个机组没问题。
2 H4 q! q) |' T5 r8 `大哥能具体说说是怎么设计的吗?
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
9#
发表于 2009-8-11 11:11:51 |只看该作者
1、压缩机选1.5P的左右,具体型号问压缩机厂家要。 , ~/ t2 f9 }6 H1 x( P. _9 _
2、冷凝器风量1600m3/h左右,翅片面积约20m2左右(仅供参考,可按冷凝温度45~50℃计算) , y+ h- Z- n1 v3 \
3、蒸发温度2℃,换热器进出水温差用4℃左右,可用板换或套管式换热器,找相关厂家具体选型。
7 N1 V7 D6 K$ u3 p6 P" N0 v4、节流装置可选毛细管(毛细管长度需试验确定) + o, `3 s8 f0 a" I/ X" D

" P! I+ |5 _( G' m! n& E, @推荐你到资料下载区找一本书《小型制冷装置设计指导》,若能把此书看透,设计这个机组没问题。
: u6 f7 M2 @! f. s大哥  我找不到这本书啊?在哪能买到吗?
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
10#
发表于 2009-8-11 11:11:52 |只看该作者
请教下(急用)3 {5 l1 x- G& q+ v
我想请问下房间的大小知道我知道了,(不知道大小还考虑天花板上方的空间吗)怎能选用多大的空调,怎么个计算法呢?下载了不少关于房间负荷的计算软件不是专业的不怎么会用!在此请教下?& G! g# I' `$ s& X7 D7 w4 u. e- i; G$ y
房间大小:房间高3m长7.06m宽2.47m,如果算上天花板上的高度就要再加2.84m
( F, x* o$ D& F( e# A房间平常没人,主要给几个IT设备降温,我想知道这个房间的负荷算出用多大的空调!# F9 k7 ?9 r, a
请会详细,本人想学习怎么计算!