求助:小型冷水机组怎样设计?
; u" ?5 ^, G6 }; u& n" C& i    我是新手.刚进公司不久,现在公司要求我设计一个冷量3500W左右的小型水冷机组,为设备提供5℃的冷水.不知怎样下手?希望同行的高手能指点,不然我会失掉工作的.谢谢大家!

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
2#
发表于 2009-8-11 11:11:37 |只看该作者
1、压缩机选1.5P的左右,具体型号问压缩机厂家要。( v" }' w" W; f
2、冷凝器风量1600m3/h左右,翅片面积约20m2左右(仅供参考,可按冷凝温度45~50℃计算)
5 g: a( X" ^; @' ]$ E& f) u7 P) i- [3、蒸发温度2℃,换热器进出水温差用4℃左右,可用板换或套管式换热器,找相关厂家具体选型。& e% [8 g8 ~( l3 O9 B
4、节流装置可选毛细管(毛细管长度需试验确定)
( o& U2 r4 e  r0 b- |9 J% V$ z/ A+ l" X0 s! q
推荐你到资料下载区找一本书《小型制冷装置设计指导》,若能把此书看透,设计这个机组没问题。
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
3#
发表于 2009-8-11 11:11:38 |只看该作者
谢谢您!我一定去好好看看《小型制冷装置设计指导》
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
4#
发表于 2009-8-11 11:11:39 |只看该作者
1、压缩机选1.5P的左右,具体型号问压缩机厂家要。
8 ]7 ^& b' O, U0 o2、冷凝器风量1600m3/h左右,翅片面积约20m2左右(仅供参考,可按冷凝温度45~50℃计算) 8 [" A" ^3 K6 l4 a! s* z: R
3、蒸发温度2℃,换热器进出水温差用4℃左右,可用板换或套管式换热器,找相关厂家具体选型。
* M  U4 y9 N' r# ?4、节流装置可选毛细管(毛细管长度需试验确定) - t& q* S5 K5 e) p5 i
0 o! e; M/ F7 @# ?$ b# `4 w9 z7 x' w
推荐你到资料下载区找一本书《小型制冷装置设计指导》,若能把此书看透,设计这个机组没问题。
, w) S; ~/ e- t+ o( |8 y4 w我建议还是选用膨胀阀,这样控制更好一些。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
5#
发表于 2009-8-11 11:11:39 |只看该作者
做设计得考虑成本啊。不考虑成本的话,电子膨胀阀是不是更好?
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
6#
发表于 2009-8-11 11:11:40 |只看该作者
我也是做这个的
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
7#
发表于 2009-8-11 11:11:48 |只看该作者
我觉的1.5P的小了,在空调工况用1.5匹还行,蒸发温度2度可能要选小2匹的,发器要够大效率才会高!
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
8#
发表于 2009-8-11 11:11:50 |只看该作者
1、压缩机选1.5P的左右,具体型号问压缩机厂家要。 5 e/ b  m2 O9 x/ R3 h3 |
2、冷凝器风量1600m3/h左右,翅片面积约20m2左右(仅供参考,可按冷凝温度45~50℃计算)
' ~. e# e3 [% t3、蒸发温度2℃,换热器进出水温差用4℃左右,可用板换或套管式换热器,找相关厂家具体选型。 - |8 t( _. ]& ?. P/ Y- ]) e: o+ J" d" G
4、节流装置可选毛细管(毛细管长度需试验确定)
6 f* y# M7 }4 a1 ?$ H
3 f3 T- X+ I& X5 |推荐你到资料下载区找一本书《小型制冷装置设计指导》,若能把此书看透,设计这个机组没问题。
% k0 B4 ~( M& D+ R! q: Y大哥能具体说说是怎么设计的吗?
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
9#
发表于 2009-8-11 11:11:51 |只看该作者
1、压缩机选1.5P的左右,具体型号问压缩机厂家要。 ( i% \5 k5 e/ ]) [. Q: C
2、冷凝器风量1600m3/h左右,翅片面积约20m2左右(仅供参考,可按冷凝温度45~50℃计算) % K2 t$ `3 M/ f4 Z" |$ e
3、蒸发温度2℃,换热器进出水温差用4℃左右,可用板换或套管式换热器,找相关厂家具体选型。
$ ?+ V) @9 H6 d5 c1 {$ a4、节流装置可选毛细管(毛细管长度需试验确定)
/ _. Z  A" O0 @- x( c! G9 m; b7 d
推荐你到资料下载区找一本书《小型制冷装置设计指导》,若能把此书看透,设计这个机组没问题。 . |8 a4 u# t# j! A. B( y8 T5 w# W
大哥  我找不到这本书啊?在哪能买到吗?
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
10#
发表于 2009-8-11 11:11:52 |只看该作者
请教下(急用)
- s5 [. v9 B9 b& F5 b我想请问下房间的大小知道我知道了,(不知道大小还考虑天花板上方的空间吗)怎能选用多大的空调,怎么个计算法呢?下载了不少关于房间负荷的计算软件不是专业的不怎么会用!在此请教下?: e6 W/ W4 Y% g) O8 {
房间大小:房间高3m长7.06m宽2.47m,如果算上天花板上的高度就要再加2.84m$ S( v( }+ O: k2 F
房间平常没人,主要给几个IT设备降温,我想知道这个房间的负荷算出用多大的空调!1 H' M5 N) _3 L0 Q8 K
请会详细,本人想学习怎么计算!