求助:小型冷水机组怎样设计?" G+ a* I6 F8 S- j
我是新手.刚进公司不久,现在公司要求我设计一个冷量3500W左右的小型水冷机组,为设备提供5℃的冷水.不知怎样下手?希望同行的高手能指点,不然我会失掉工作的.谢谢大家! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-10-22
- 在线时间
- 12 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 556
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 222
 
- 金币
- 306
- 积分
- 556
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 222
|
1、压缩机选1.5P的左右,具体型号问压缩机厂家要。6 o5 u0 ]! K* ~
2、冷凝器风量1600m3/h左右,翅片面积约20m2左右(仅供参考,可按冷凝温度45~50℃计算)
( ~* b( E, e6 ?& _! Z; `% ~3、蒸发温度2℃,换热器进出水温差用4℃左右,可用板换或套管式换热器,找相关厂家具体选型。, o, _& A( k( @8 ]! e* S0 i
4、节流装置可选毛细管(毛细管长度需试验确定)' F _; q! y9 d
- M) q: ]" s5 ^' Q! {! Q0 w ]2 k
推荐你到资料下载区找一本书《小型制冷装置设计指导》,若能把此书看透,设计这个机组没问题。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 436
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 181

- 金币
- 239
- 积分
- 436
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 181
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 484
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 199

- 金币
- 264
- 积分
- 484
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 199
|
1、压缩机选1.5P的左右,具体型号问压缩机厂家要。
* Z0 [5 l5 d9 v$ B, J2、冷凝器风量1600m3/h左右,翅片面积约20m2左右(仅供参考,可按冷凝温度45~50℃计算) ( i4 v. v! h' i% r( M Z
3、蒸发温度2℃,换热器进出水温差用4℃左右,可用板换或套管式换热器,找相关厂家具体选型。 ' ]0 n1 x0 s# d- V
4、节流装置可选毛细管(毛细管长度需试验确定) 0 j- f, o8 W) x
7 @2 b6 v0 r4 Y0 l+ O% P' W8 h推荐你到资料下载区找一本书《小型制冷装置设计指导》,若能把此书看透,设计这个机组没问题。
. m- [$ s' b# |, Q4 }3 c8 d我建议还是选用膨胀阀,这样控制更好一些。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
 
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
做设计得考虑成本啊。不考虑成本的话,电子膨胀阀是不是更好? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-16
- 最后登录
- 2009-11-12
- 在线时间
- 25 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 679
- 主题
- 32
- 精华
- 2
- 帖子
- 227
 
- 金币
- 331
- 积分
- 679
- 精华
- 2
- 主题
- 32
- 帖子
- 227
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 545
- 主题
- 31
- 精华
- 0
- 帖子
- 229
 
- 金币
- 299
- 积分
- 545
- 精华
- 0
- 主题
- 31
- 帖子
- 229
|
我觉的1.5P的小了,在空调工况用1.5匹还行,蒸发温度2度可能要选小2匹的,发器要够大效率才会高! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-10-22
- 在线时间
- 12 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 556
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 222
 
- 金币
- 306
- 积分
- 556
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 222
|
1、压缩机选1.5P的左右,具体型号问压缩机厂家要。 * n3 T- _3 \$ D+ a7 f
2、冷凝器风量1600m3/h左右,翅片面积约20m2左右(仅供参考,可按冷凝温度45~50℃计算) 4 @* p! R. T' F8 n/ U9 W& o5 _
3、蒸发温度2℃,换热器进出水温差用4℃左右,可用板换或套管式换热器,找相关厂家具体选型。
1 l9 o7 J$ Q# C& D4、节流装置可选毛细管(毛细管长度需试验确定)
3 P: w* q1 M5 Z- k) n: Y* P: ~" ?% ^. R5 a
推荐你到资料下载区找一本书《小型制冷装置设计指导》,若能把此书看透,设计这个机组没问题。
2 H4 q! q) |' T5 r8 `大哥能具体说说是怎么设计的吗? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 545
- 主题
- 31
- 精华
- 0
- 帖子
- 229
 
- 金币
- 299
- 积分
- 545
- 精华
- 0
- 主题
- 31
- 帖子
- 229
|
1、压缩机选1.5P的左右,具体型号问压缩机厂家要。 , ~/ t2 f9 }6 H1 x( P. _9 _
2、冷凝器风量1600m3/h左右,翅片面积约20m2左右(仅供参考,可按冷凝温度45~50℃计算) , y+ h- Z- n1 v3 \
3、蒸发温度2℃,换热器进出水温差用4℃左右,可用板换或套管式换热器,找相关厂家具体选型。
7 N1 V7 D6 K$ u3 p6 P" N0 v4、节流装置可选毛细管(毛细管长度需试验确定) + o, `3 s8 f0 a" I/ X" D
" P! I+ |5 _( G' m! n& E, @推荐你到资料下载区找一本书《小型制冷装置设计指导》,若能把此书看透,设计这个机组没问题。
: u6 f7 M2 @! f. s大哥 我找不到这本书啊?在哪能买到吗? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 563
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 232
 
- 金币
- 311
- 积分
- 563
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 232
|
请教下(急用)3 {5 l1 x- G& q+ v
我想请问下房间的大小知道我知道了,(不知道大小还考虑天花板上方的空间吗)怎能选用多大的空调,怎么个计算法呢?下载了不少关于房间负荷的计算软件不是专业的不怎么会用!在此请教下?& G! g# I' `$ s& X7 D7 w4 u. e- i; G$ y
房间大小:房间高3m长7.06m宽2.47m,如果算上天花板上的高度就要再加2.84m
( F, x* o$ D& F( e# A房间平常没人,主要给几个IT设备降温,我想知道这个房间的负荷算出用多大的空调!# F9 k7 ?9 r, a
请会详细,本人想学习怎么计算! |
|
|
|
|
|
|
|
|