设为首页收藏本站
搜索
查看: 3602|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

海尔中央空调器KTR-36Q四面出风嵌入机室外机不工作

[复制链接]

33

主题

0

好友

204

积分

高中生

Rank: 4

金币
131
积分
204
精华
0
主题
33
帖子
65
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-10-16 14:18:42 |只看该作者 |倒序浏览
分析与检测:卸下室外机外壳,测量室外机接线端子板有电压输入,检查电控板各插件牢固,按顺序从易到难继续检查。用尖嘴钳拔下变频器功率模块的V-U-W的连接导线。测量UV、VW、WU之间的电压不等,由此判定变频功率模块损坏。
/ {  x* d  f3 [维修方法:由于该空调器在保修期内,与厂家维修部联系。更换相同型号的公路模块,通电试机验证,室外机不运转故障排除。

33

主题

0

好友

204

积分

高中生

Rank: 4

金币
131
积分
204
精华
0
主题
33
帖子
65
2#
发表于 2009-10-17 15:49:07 |只看该作者
更多分享请访问wwwzykt120.com
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

8

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
4
积分
8
精华
0
主题
0
帖子
4
3#
发表于 2009-10-19 15:29:03 |只看该作者
也可以来www.j126.com看看
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-28 03:08 , Processed in 0.096130 second(s), 22 queries .

回顶部