设为首页收藏本站
搜索
查看: 3797|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

海尔MRV中央空调器KTR-22B两面出风嵌入机,移机后室外机起动则漏电保护器跳动闸

[复制链接]

33

主题

0

好友

204

积分

高中生

Rank: 4

金币
131
积分
204
精华
0
主题
33
帖子
65
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-10-19 15:11:24 |只看该作者 |倒序浏览
分析与检测:通电试机运转正常;室外机刚一起动,立刻掉电,用万用表测电源电压,正常,询问用户,用户曾在电源端曾装空气开关,其额定电流值为30A,拔下电源插座,接于其他大功率电器插座上,试机,正常。
2 y; [2 c9 p3 m% w9 p; d0 u. m维修方法:更换带有3C标志的30A漏电开关后,故障排除。) g# S6 P% |9 S7 T1 l' T7 {
经验与体会:空调器的许多故障,有些是由于外原因造成的,若不询问用户,则很难找到故障原因。在维修空调器时,还是应该多询问用户。该空调器使用的漏电开关过流值表面上是符合要求的,但实际证明是伪劣产品,额定电流值达不到30A

33

主题

0

好友

204

积分

高中生

Rank: 4

金币
131
积分
204
精华
0
主题
33
帖子
65
2#
发表于 2009-10-19 15:18:31 |只看该作者
更多分享请访问www.zykt120.com
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

8

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
4
积分
8
精华
0
主题
0
帖子
4
3#
发表于 2009-10-19 15:27:00 |只看该作者
借来学习了都,不错
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

148

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
74
积分
148
精华
0
主题
0
帖子
51
4#
发表于 2009-10-19 21:25:30 |只看该作者
不忘留下脚印,支持! 顶!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-28 03:17 , Processed in 0.090285 second(s), 22 queries .

回顶部