分析与检测:经全面检测,发现老鼠把室外机微电脑板整流桥咬坏, _- |# S" v# L% t* A( E# j9 K
维修方法:更换整流桥后,试机,故障排除。$ Y* w# d1 v3 f& D- s$ w
经验与体会:在变频空调器中,整流桥用于提供变频模块电源的直流电压。档出现故障时,会造成空调器不能开机,PTC发热。2 Z# y3 j2 p" G
正常时,用万用表二极管挡在其交流端有大约500的正向电阻,且反向不导通,否侧可判断为整流桥损坏。6 ]) \* y( A9 c! k