- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 484
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 199
- 金币
- 264
- 积分
- 484
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 199
|
压缩机停止运转后,蒸发器内的制冷剂怎么办?+ l$ r& @9 s+ C: @: u
我的问题,我的制冷机组,1.5kw制冷量, 蒸发器为套管式蒸发器,外管走水,内管走R134A。蒸发温度-5度,水进口23度,出口5度。 如果该机组停止运行后,蒸发器内的制冷剂是否就在蒸发器内?
+ Q4 E0 R8 E4 E因为此时套管内水不在流动,那么该蒸发器内留存的制冷剂是否会把水冷却到零度以下
; R2 l& v0 i2 J1 c) e* t( m$ [. J j从而结冰。这是我不希望看到的。3 X! b8 K4 g5 Q$ t
我是否可以在首先停止水流动,然后让亚所以运转将蒸发器内制冷剂蒸发掉, P# U; b: N6 F x5 T& t
9 _/ C Q" y7 f" f6 e1 d T9 {# [1 Z然后停机: J& }- n7 f' k8 M4 b
或者我是否可以在系统中设置一储液罐。在水停止流动后,压缩机继续运转将制冷剂从蒸发器抽回到储液罐
8 n( @. q" _$ N' U( k希望有经验的高手具体应该怎么办合适
' }' V! D) @, A) ]( c: m期待您的回答 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 34
- 精华
- 1
- 帖子
- 194
- 金币
- 281
- 积分
- 499
- 精华
- 1
- 主题
- 34
- 帖子
- 194
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-10-22
- 在线时间
- 12 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 556
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 222
- 金币
- 306
- 积分
- 556
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 222
|
不论何种型式的蒸发器,只要未关闭供液阀后拉空蒸发器停机的,蒸发器内肯定还存在制冷剂的。但停机后制冷剂已不再循环,当然也就不存在换热现象了,所以不必担心蒸发器里的载冷剂(水或其它)还会继续降温,后面的事同样也就不必担心和麻烦了。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-20
- 最后登录
- 2010-8-24
- 在线时间
- 15 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 547
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 223
- 金币
- 297
- 积分
- 547
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 223
|
不论何种型式的蒸发器,只要未关闭供液阀后拉空蒸发器停机的,蒸发器内肯定还存在制冷剂的。但停机后制冷剂已不再循环,当然也就不存在换热现象了,所以不必担心蒸发器里的载冷剂(水或其它)还会继续降温,后面的事同样也就不必担心和麻烦了。是的。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-12
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 417
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 170
- 金币
- 229
- 积分
- 417
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 170
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
对于冷水机组有这样一个动作,当机组停机后冷水泵还要开几分钟。这是因为刚停机的时候蒸发器的制冷剂温度还有些低,让水循环可以防止水结冰。几分钟后蒸发器的制冷剂会和机组其它部分的制冷剂的压力平衡,压力升高,温度也升高,这时就不会有冻结现象了。
! e! m, [8 r9 f. }0 j& v2 q; _
3 p( x8 g1 e8 q, X值得注意的是蒸发器中的冷水在停机后不能总开着。我听到过这样的例子,当冷水机组关掉后有人忘了关冷水泵,水泵和机组也没有连锁。一个晚上后当大家来到机房时发现蒸发器的安全阀跳开了,制冷剂都不见了。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2009-11-7
- 在线时间
- 77 小时
- 阅读权限
- 90
- 积分
- 1066
- 主题
- 76
- 精华
- 0
- 帖子
- 376
- 金币
- 579
- 积分
- 1066
- 精华
- 0
- 主题
- 76
- 帖子
- 376
|
把配电箱的二次线路改一改,停机时先停供液电磁阀,当蒸发器压力抽到接近0公斤时停压缩机,30秒后停水泵。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-9-21
- 最后登录
- 2009-9-21
- 在线时间
- 1 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 23
- 主题
- 1
- 精华
- 0
- 帖子
- 10
- 金币
- 12
- 积分
- 23
- 精华
- 0
- 主题
- 1
- 帖子
- 10
|
当压缩机停止后,制冷剂不在流动,蒸发器内肯定有制冷剂存在,并且成液体状态。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-10-7
- 最后登录
- 2009-10-19
- 在线时间
- 0 小时
- 阅读权限
- 30
- 积分
- 148
- 主题
- 0
- 精华
- 0
- 帖子
- 51
- 金币
- 74
- 积分
- 148
- 精华
- 0
- 主题
- 0
- 帖子
- 51
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2010-1-11
- 最后登录
- 2010-2-8
- 在线时间
- 24 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 238
- 主题
- 10
- 精华
- 0
- 帖子
- 68
- 金币
- 117
- 积分
- 238
- 精华
- 0
- 主题
- 10
- 帖子
- 68
|
箱的二次线路改一改,停机时先停供液电磁阀,当蒸发器压力抽到接近0公斤时停压缩机,30秒后停水泵 |
|
|
|
|
|
|
|
|