设为首页收藏本站
搜索
查看: 2603|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

海尔中央空调器KTR-36Q四面出风嵌入机室外压缩机不运转

[复制链接]

33

主题

0

好友

204

积分

高中生

Rank: 4

金币
131
积分
204
精华
0
主题
33
帖子
65
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-10-15 16:05:53 |只看该作者 |倒序浏览
分析与检测:卸下室外机外壳,检查微电脑控制板各插件牢固,开机状态下,将万用表转换开关旋到直流电压档。测量控制板与功率模块间的反馈信号线。具体方法是将表笔的一端插在功率模块插座对应控制板的零端,另一端测量ARW,应有13V直流电压输出,实测只有6V直流电压,说明功率模块有故障。& ]+ ]( A3 |6 c4 x' X( g
维修方法;更换相同型号的功率模块,通电试机室外压缩机不运转故障排除。
8 x- V8 c6 }; o' q) s3 a经验与体会:更换功率模块时,切不可将新模块接近有电磁波或用带静电的物体接触模块,特别是信号端的插口,否则极易引起功率模块内部击穿,导致无法使用,希望引起维修人员的注意。

33

主题

0

好友

204

积分

高中生

Rank: 4

金币
131
积分
204
精华
0
主题
33
帖子
65
2#
发表于 2009-10-15 16:06:43 |只看该作者
更多分享请访问www.zykt120.com
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-6-18 21:08 , Processed in 0.097160 second(s), 22 queries .

回顶部