昨天用的好好的机器今天却怎么也不制冷了. 吸气开一点就很高!排气原先在1个左右今天却在0.7左右 不开节流阀蒸发箱有氨液流动的声音,开节流阀就没有氨液流动的声音了!!郁闷啊 !!!

1

主题

0

好友

118

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
111
积分
118
精华
0
主题
1
帖子
7
2#
发表于 2006-10-13 22:29:48 |只看该作者

你说的我有点听不明白

# O s3 g) i& i7 [0 N" t0 f

你是什么样的系统,

' Y( _5 N- g9 M! K& h7 x# n5 D& k

你肯定是操作的问题,

3 U0 p) z% Q; L+ y/ W( }3 C1 O

应该是蒸发器的压力太高了

( ?$ }9 Y/ L6 y0 a$ ~/ J9 t1 B

你可以先把压缩机开起来.然后慢慢开吸气阀门,注意压力不能太高,直至系统正常,

2 O1 f( v+ Q5 O! w) |

因为你说的我看不怎么明白,还有问题的话你打13860845518洪工