设为首页收藏本站
搜索
查看: 4057|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

急!五P柜机不能正常工作

[复制链接]

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-3 14:41:36 |只看该作者 |倒序浏览
急!五P柜机不能正常工作
- `+ N! g, G1 B: W: }5 h9 T型号:美的120-S(5P),03年机器! o, `* E5 Q# K5 c
工作电压:380V,现场电压400V
( o8 n; a& T* H/ T低压:03MP(环境温度21度)
2 b7 T4 f8 C4 a所有的连接线,传感器都检查了,没有问题。
/ n9 ?' S5 G1 e! r内机板也一定没有问题(在别的机器上试过)! S2 k+ _& y8 A8 c" B% ]& {7 r
两器有一点脏,但是绝不影响正常工作% e& V- r) p$ p) }5 p
管路也没有问题2 L% d$ Z0 r3 W
外机有一个小板(可能是相序检测和检测压机电流的),没有在别的机器上试过' \& [6 c) M) y: k
故障现象:机器一工作几秒钟或几分钟(说的是外机)就停,停之前一点异常没有(电流7A,低压0.3MP)

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
2#
发表于 2009-8-3 14:41:40 |只看该作者
你所说的停机时整机停机还是外机停机还是压缩机停机,有没有报警等要将清楚。
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
3#
发表于 2009-8-3 14:41:41 |只看该作者
是外机停机,室内一共有三个灯(运行,化霜,电加热)都闪,然后内机正常工作,过一会(时间不定)外机又开始工作,就这样反复
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
4#
发表于 2009-8-3 14:41:42 |只看该作者
按个检查信号线,一根一根试。2 {& t# J' D2 s7 |& h0 k+ X
老机子的话,有可能那一根断了。
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
5#
发表于 2009-8-3 14:41:44 |只看该作者
像你说的这种情况,如果是外机整机停机的话,肯定是外机电路板上电流感映器故障,把压机公共线跳过电流感应器铁心即可。
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

417

积分

高中生

Rank: 4

金币
229
积分
417
精华
0
主题
24
帖子
170
6#
发表于 2009-8-3 14:41:48 |只看该作者
三灯同时闪,相序报警。也不拍除电流板故障。
回复

使用道具 举报

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
7#
发表于 2009-8-3 14:41:56 |只看该作者
你说的和我刚修的机器有点像,也是5P的美的。不过是漏雪种,室内的一直工作。不会停的,室外机会停的。有时候会报E1  E4  我就打表了,看了高压正常,但是低压低了。不到1公斤。然后加到4。5公斤 就运行正常了。现在还没有去搞,过两天就去补
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2025-4-5 03:03 , Processed in 0.117844 second(s), 22 queries .

回顶部