求教:风冷蒸发器的计算?; ~0 I; z# e+ e; [
) N( E2 c% a( p! z) U: O! n+ Q

5 w7 u3 G9 [1 l8 J冷量8KW
6 E3 ?/ R! J$ |4 E: K冷凝温度49
; S5 S# e. {5 E0 N8 y0 H蒸发温度7.22 x4 E, S5 T& H: k& A" D9 @
过冷温度5
+ p+ G+ k9 O9 u计算室内机的尺寸,铜管管径及数量、翅片厚度??
1 r$ |) r6 M* s+ e, o: S谢谢了!!

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
2#
发表于 2009-9-5 15:41:38 |只看该作者
找厂家的样本看看就知道了
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
3#
发表于 2009-9-5 15:41:38 |只看该作者
我们就是厂家阿,我没有接触过设备所以就不是很懂了。
回复

使用道具 举报

34

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
281
积分
499
精华
1
主题
34
帖子
194
4#
发表于 2009-9-5 15:41:43 |只看该作者
有谁看过《空气调节用制冷技术》里面的蒸发器和冷凝器的计算过程阿?0 A/ m; K& p/ ~4 o3 }: U, g
我想请教几个问题?
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
5#
发表于 2009-9-5 15:41:46 |只看该作者
蒸发器的时候为什么没给冷量?
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
6#
发表于 2009-9-5 15:41:47 |只看该作者
可以参考其它厂家在相同制冷量情况下得蒸发器得蒸发面积,翘片厚度有4.5,5,6,9,10mm等,铜管直径也有多种得,按你得配置蒸发器面积大概40平方应该够了,外形尺寸根据翘片数算得啦再加点接水盘及风机尺寸就行了!!
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
7#
发表于 2009-9-5 15:41:49 |只看该作者
蒸发器的时候为什么没给冷量?
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
8#
发表于 2009-9-5 15:41:50 |只看该作者
冷量8KW $ _* V' x- M  b8 @1 Y+ e1 y2 ?
冷凝温度49
) M  d4 `* S) F  A" ?3 \3 h蒸发温度7.2 # C# l  B& x1 i1 X
过冷温度5
* P: S" W# M8 e* P4 \: x计算室内机的尺寸,铜管管径及数量、翅片厚度??
0 i+ M4 @1 b: f; A; N8 _谢谢了!! 部分参考数据如下:7 @8 A( v& ~' T; Z  d
室内机的尺寸——1520*600*5607 O$ B; B1 G1 a6 w
铜管管径——16mm
( \0 A/ X) o2 d! }% E铜管有效长度——1270mm
3 G  X! R, N( Q! K$ D管容——3.23L% H3 T7 ?: X: R! f$ H6 E
翅片厚度——0.20mm
% u7 |3 k. v8 K( G, [/ h0 Z片距——4.5mm
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
9#
发表于 2009-9-5 15:41:51 |只看该作者
如果详细计算,公式挺多,现在一般根据它的效率来计算
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

417

积分

高中生

Rank: 4

金币
229
积分
417
精华
0
主题
24
帖子
170
10#
发表于 2009-9-5 15:41:51 |只看该作者
是吗?1 K# m" {: r. Y' Y" [  D9 I2 T
前辈可以详细的讲一讲吗?
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

23

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
12
积分
23
精华
0
主题
1
帖子
10
11#
发表于 2009-9-21 16:15:45 |只看该作者
你可以参考其它厂家的,一般内机较大,铜管采用内螺纹管,管径9.52*0.27*0.18,翅片采用0.1,片距:1.6
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

50

积分

小学生

Rank: 2

金币
25
积分
50
精华
0
主题
0
帖子
23
12#
发表于 2009-12-23 09:01:44 |只看该作者
学习一下。谢谢
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-24 09:29 , Processed in 0.098132 second(s), 22 queries .

回顶部