探讨多机头机组部分负荷时的效率问题. n) H/ g# |* A4 k, }
一台四个机头(完全独立)的地源热泵机组,整机的电功率是680kw,能量调节根据目标温度由机组自行调节,分为12% 25% 37% 50% 63% 75% 87% 100%几档
( R {3 D6 \- m' X" J4 x问题是:根据运行情况可基本断定,对于每一个单个机头来说,只有50%和100%两个能量状态。但是我记得滑阀控制能量调节机构是无级调节的,可以在任意位置工作啊,为什么实际是挂挡的了?
) S1 B1 c, v. j& q2 V. `两个机头分别为50%能量,和一个机头100%能量,在机组控制盘上看来都是25%能量(因为有四个机头),这两种状态制冷制热效率、cop、耗电功率有差别吗,哪一个更高?
% a( @$ n1 J3 h, K8 _假设,有一个单机头680kw地源热泵机组,蒸发器和冷凝器的换热面积正好跟前面这台四机头的四个冷凝器 四个蒸发器面积之和相等,那么,这个单机头的机组制冷制热效率、cop、耗电功率跟前面那个四机头机组有差别吗,哪一个更高?
3 C* i/ S0 y6 f$ B/ }8 Z' F6 C. l) K1 _2 m5 I9 F B- C
现在一种的说法是,对于一台独立的机组,在冷凝温度和蒸发温度均不变的情况下,压缩机能量在70%~80%的范围是效率最高的 ,也就是cop最高,运行在100%满负荷的时候EER是最高的,期待权威的说法。也欢迎大家展开讨论。
2 X: F& c6 Y8 I4 ~" L0 C: ]0 }谢谢!! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-4
- 在线时间
- 6 小时
- 阅读权限
- 30
- 积分
- 198
- 主题
- 10
- 精华
- 0
- 帖子
- 82
 
- 金币
- 106
- 积分
- 198
- 精华
- 0
- 主题
- 10
- 帖子
- 82
|
1、至于你说的能量调节装置是否无级式的,可以在任意位置工作,我无从考证,我所接触的是油压式能量调节阀(油分配阀),有四档(25%、50%、75%、100%)、三档(33%、66%、100%)、二档(50%、100%)之分。不能任意调节。
v" }7 d& ?6 P0 U2 j! x2、对于使用一台与使用四台同功率的制冷机,效率哪个高?耗电哪个大?如果系统工况一样,尽管1台和4台的功率相等,使用一台肯定要比使用四台效率高,更具有经济性。因为每台机组的实际效率都只能在80%左右,电机功率配备都大于最大负荷工况,都有一定的余量,无功电流大。再由于操作调节的关系,工艺安装等因素,使用单台肯定要比四台好。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 563
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 232
 
- 金币
- 311
- 积分
- 563
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 232
|
谢谢荣昌老师!, Z: j4 i e6 k) m0 M
压缩比是指比容压缩倍数 还是压强压缩后的倍数?
) ~! S' ~. z `" V! bcop eer的差别 网上看到两种完全不同的说法,到底哪一个对呢?
* e( L4 i$ b& b; N& ~我印象中螺杆机组的能量调节都是滑阀控制,10%~100%的无级调节,有档的调节确实没见过,请老师多解释。
. [( g) r: z2 h( P( Y) A x8 m
: c; G% }# \% M; Y5 J如果是二档(50%、100%)之分,因为都不在最高效率的70%~80%,那么50% 100%哪一个cop更高呢?
$ ~$ E2 f& d" E9 F4 p9 w对于一台独立的机组,在冷凝温度和蒸发温度均不变的情况下,压缩机能量在70%~80%的范围是效率最高的 ,也就是cop最高,运行在100%满负荷的时候EER是最高的, 这种说法如果对,那么理论依据是什么,有详细的推导步骤吗? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2010-8-4
- 在线时间
- 50 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 665
- 主题
- 43
- 精华
- 0
- 帖子
- 233
 
- 金币
- 344
- 积分
- 665
- 精华
- 0
- 主题
- 43
- 帖子
- 233
|
我还有个问题:
8 g. o! g1 g0 _1 L# X$ N2 N9 H在电价0.5元,煤是600元每吨,水源出水冬季稳定在14摄氏度,空调供水温度在46摄氏度,采暖锅炉的热效率是70%的前提下,
, O3 z( r4 A8 t; F& a水地源热泵的运行成本,或者说经济性,比起采暖锅炉来说,是高还是低呢?
% m" Q2 V9 R( Z. H5 y/ p不考虑对环境的影响和排污费用。人员工资成本影响不大,也不考虑。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-12
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 417
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 170

- 金币
- 229
- 积分
- 417
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 170
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-20
- 最后登录
- 2010-8-24
- 在线时间
- 15 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 547
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 223
 
- 金币
- 297
- 积分
- 547
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 223
|
不是太难,也不是太简单,就是不知道怎么回答··········· |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 200

- 金币
- 278
- 积分
- 499
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 200
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2009-11-7
- 在线时间
- 77 小时
- 阅读权限
- 90
- 积分
- 1066
- 主题
- 76
- 精华
- 0
- 帖子
- 376
 
- 金币
- 579
- 积分
- 1066
- 精华
- 0
- 主题
- 76
- 帖子
- 376
|
一个小问题:中国目前有多少地方实行了峰谷分时电价,电价高低的倍数有多少? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
 
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
相信我这些问题也是很多暖通人士关心的问题,希望得到高手解答,谢谢! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
 
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 563
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 232
 
- 金币
- 311
- 积分
- 563
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 232
|
很简单的问题也搞那么复杂/ J* W. b+ `: I1 ?+ r; W7 @
1:运行几个机头,效率才是最高?
, p% N" _9 }2 {. a# b3 c 回答:那当然得看什么负何下了
, I% T$ S* T/ {, G- d$ f2:煤与电的经济性? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-10-22
- 在线时间
- 12 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 556
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 222
 
- 金币
- 306
- 积分
- 556
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 222
|
多谢楼上解答!8 a* l2 X* e. w
4 x8 g ]1 l* i很简单的问题也搞那么复杂
6 T: k+ G8 X2 B7 F* r2 Y% e1:运行几个机头,效率才是最高?( Y$ `! V% t, M( z9 s4 P3 V
回答:那当然得看什么负何下了
6 a |4 Z) p: O& `! t6 L------------------------# U0 a3 R1 L! p) V u9 N/ k
这个我已经说的很清楚了:“两个机头分别为50%能量,和一个机头100%能量,在机组控制盘上看来都是25%能量(因为有四个机头),这两种状态制冷制热效率、cop、耗电功率有差别吗,哪一个更高?”,如果一定要说什么负荷下,那就是需求负荷是一样的情况下。! Y2 ]( i+ |7 P, r! \( g
: @ d" \2 [+ c/ ^+ n3 c+ {2:煤与电的经济性?4 }0 K: R1 x- [5 V' p9 j9 ]
回答:那还用说,当然是热泵机组经济,省钱啊。
5 @% ~' [& L+ z' l( f* t7 B---------------------------& z @ s' `- u& e
但是我看到过两种完全不同的结论,而且都是很肯定的语气,都貌似有道理,也许是算法不同吧。很明显,这个问题一定要有前提,就是电价和煤价还有锅炉的热效率等参数都要确定,而这些东西各地是有可能差距很大的。希望看到高手完整的计算过程。 |
|
|
|
|
|
|