设为首页收藏本站
搜索
查看: 4928|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

这样是否会造成蒸发温度超出允许范围?

[复制链接]

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-13 10:00:52 |只看该作者 |倒序浏览
这样是否会造成蒸发温度超出允许范围?, J: p: k( {8 c* @7 `3 ]. E8 V
我遇到这样一个问题,请高手指点一下:4 {) Y; u. z6 N0 \; O0 k
需要用风冷热泵冷水机组循环将45度的水降温到12度,是否需要中间换热器?
; v6 m* N2 K0 y) r, s  m0 x! ]( c* F$ u
45度的水如果直接回到主机,是否会造成主机的蒸发温度过高?

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
2#
发表于 2009-8-13 10:00:56 |只看该作者
降温是一个累积的过程,匹配合理的话,你的担心是不会出现的。。。
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
3#
发表于 2009-8-13 10:00:56 |只看该作者
降温是一个累积的过程,匹配合理的话,你的担心是不会出现的。。。是的,说的有道理,就像你用炉子加热一壶水一样.
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

198

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
106
积分
198
精华
0
主题
10
帖子
82
4#
发表于 2009-8-13 10:00:57 |只看该作者
可以通过选大膨胀阀来控制流量和控制水流量,控制过热度。
7 l' U7 Z9 ~6 a' S“降温是一个累积的过程,匹配合理的话,你的担心是不会出现的。。。”不错
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
5#
发表于 2009-8-13 10:00:58 |只看该作者
膨胀阀选带MOP的!
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
6#
发表于 2009-8-13 10:00:58 |只看该作者
不知道在这样的情况下如何选择设计时的蒸发温度?机组选型按照那个工况下来匹配选择?依据是什么?那就看你打算匹配什么样的换热装置,以及配制多大的换热能力了。首先你确定蒸发温度,然后再决定用什么蒸发器和蒸发器该选多大。。。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-24 10:33 , Processed in 0.091999 second(s), 22 queries .

回顶部