工业冷水机水泵是输送液体或使液体增压的机械,衡量一台工业冷水机的技术参数,其中水泵的技术参数流量、扬程等占据了十分重要的位置,那么在工业冷水机水泵运行时,会有什么注意事项呢?下面我们来一起讨论一下。
. y0 W! E" C3 G4 S5 k  工业冷水机系统中的水泵在运行时,应注意以下事项:
+ h& B% v2 _) z2 b; ~8 J) M6 A(1)检查各个仪表工作是否正常、稳定,特别注意电流表是否超过电动机额定电流,电流过大,过小应立即停机检查。
8 Q: D& ]; C3 w  T(2)水泵流量是否正常,检查出水管水流情况,根据水池水位变化,估计水泵运行时间,及时与调度联系。
6 w" h# N9 P" x" G$ _% I9 C8 h(3)检查水泵填料压板是否发热,滴水是否正常,每班不可以少于八次。% d3 Y- s  m4 @2 G0 \' q5 k" c# E( P
(4)注意冷水机的响声,振动情况。) t& [3 _- }; P. h( Q
(5)检查轴承电机温升情况,发现异常应立即停机,通知值班调度。
  H- ^4 O( W) ~  h. }(6)检查冷水机格栅及进水口是否堵塞,水位是否过低。
4 N6 K6 T$ h$ {2 s& u  M! ](7)冷水机水泵电动机在冷状态下一般允许连续起动六次,两次间隔时间至少十五分钟