更换压缩机后,冷库的制冷效果变差,为什么?

[复制链接]

1

主题

0

好友

95

积分

小学生

Rank: 2

金币
90
积分
95
精华
0
主题
1
帖子
3
跳转到指定楼层
1#
发表于 2006-11-2 22:45:22 |只看该作者 |倒序浏览

请教各位同仁:

; U6 y# j5 u6 X" }3 j% Y' {5 F# \# F

一个-18度的冷冻库,本来的配置是国产开启式70的压缩机与DD25的蒸发器;因为压缩机坏了,换成谷轮的4匹半封闭压缩机,原先的水冷凝器和蒸发器都不变。。。。加入7公斤R22后,制冷效果变差----此时高压18公斤力/平方厘米,低压2公斤力/平方厘米,换了膨胀阀,冲洗了管道,也可以确定系统中没有进空气,可是温度降到-10度就降不下了。为什么???另外,哪位知道国产开启式70的压缩机的制冷量是多少吗???

请多指教。。。

0

主题

0

好友

68

积分

小学生

Rank: 2

金币
66
积分
68
精华
0
主题
0
帖子
2
2#
发表于 2008-12-8 17:02:39 |只看该作者

-18度的冷冻库,采用DD型风机,低压2kg,蒸发压力太高了,正常在1bar左右。

3 Y- Y" p& K% L2 A8 K

高温也确实太高了,水冷的话高温应该在14.5bar。

+ }8 K. |* {. C" O& `

 

8 _0 w" v0 Z _3 N- _

你更换系统时应该是只有压缩机和制冷剂量发生了变化。如果是压缩机排气量变大了,R22的话应该是高压变高,低压变低,但现在是高低压都变高了,应该是冷媒太多了。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

113

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
105
积分
113
精华
0
主题
0
帖子
8
3#
发表于 2008-12-12 16:24:29 |只看该作者

冷库设计群QQ36211202

% A# _/ D* g6 Y7 s3 X

欢迎各位制冷同仁的加入!

回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

183

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
165
积分
183
精华
0
主题
3
帖子
16
4#
发表于 2008-11-25 10:15:41 |只看该作者

-18度的低压2kg的话肯定不对了 高压压力也偏高

4 L. l& |, ^; N. }# Z; g5 m! x/ ]

制冷剂的的多少取决于管路的长短的 估计是制冷剂加多了

回复

使用道具 举报