- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 500
- 主题
- 21
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 271
- 积分
- 500
- 精华
- 0
- 主题
- 21
- 帖子
- 200
|
这里的单位是什么?
5 M6 d% F0 w. V这里的单位是什么?
% T6 J& ] e/ f& C# H- T `" E3 n' O e
毛细管内径要适当,长度以大于600mm为宜,但毛细管的长度也要看系统实际设计情况。如果蒸汽的压力损失较大,则毛细管长度也可小于600mm。经验公式:Gg=5400X△PXD2.8XL-0.5 |9 m% M- L7 R1 R) N$ i' R
3 n" S% s+ L1 w" M5 @2 z" X
此式中Gg表示系统质量流量 & `& [% I9 R7 F, a
P表示压差
8 k. p* [5 H& F- ID表示毛细管内径 1 \9 W9 j4 J' V+ r( T$ z
L表示毛细管长度 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-20
- 最后登录
- 2010-8-24
- 在线时间
- 15 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 547
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 223
- 金币
- 297
- 积分
- 547
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 223
|
毛细管匹配
4 V2 k u5 |9 Z7 k0 e [一.毛细管的规格:
8 T5 k/ s9 r) Y9 a, D D内径 1.2 1.4 1.6 1.91 2.286 2.4 2.96 3.36 4.0 . m( [' U! m; K1 h$ r" P
外径 3.0 3.0 3.2 3.2 4.0 4.0 4.26 4.76 6.0
: H. d/ c! h( j# Y# G二.测试布置压力点和温度点的要求
) V7 |+ y6 [% u2-1.布置要求如图:
2 m: M: N2 {: k, ]/ H说明: * P# m' i, w5 A+ `$ X- Z
1. P表示压力点 $ ]; b9 K7 B; Q$ l6 \5 l
2. T表示温度点
) l. b% @5 v* F) Y4 i) x! D& b3. T1 排气温度 P1 冷凝压力 T2 回气温度 k1 M( V5 \2 D$ S
T3 过冷温度 P2 节流后压力 T4 节流后温度 6 C# E; }+ Y8 I2 k( m/ L8 x
T5 出蒸发器温度P3 回气压力 T6 压缩机底部温度
# {: n+ U" @0 f, P; t4. 如果室内外换热器由多个回路组成,在每个回路的进出管或每隔一定数目的回路
% F' p( }( c$ S& J3 Q& _* V# j三.毛细管匹配 $ r5 e" s. n3 }; h* |9 r8 e
3-1.毛细管的工作原理 : v0 l! A: _% I7 h/ Y' ^" F
一般我们将空调用毛细管定义为绝热毛细管,即与外界热交换△q=0绝热毛细管能量方程式 h+w2=h1 % t1 S. s8 r6 A6 f5 _
h 表示任一截面制冷剂的焓(j/kg) 3 t& Z6 p; f/ i! l- L: y4 _
w 表示任一截面制冷剂的流速(m/s) 8 q1 |0 n% F/ H$ R" a
h1 表示入口截面处制冷剂的焓(j/kg) 9 P9 ?5 q9 G2 c. A$ S6 B# x/ k
3-2.毛细管的绝热膨胀过程
& r' w# x) b( M* U- B制冷剂在毛细管中流动分为两个区:纯液体流动和两相流动区。纯液体从入口截面进入毛细管,由于液体流动阻力较小,制冷剂压力呈较平缓的线性变化(下降),当压力下降与t1对应的饱和值Ps(t1)时(对应与B截面),制冷剂状态逐渐由于过冷液体变为饱和液体,此后流动过程随压力下降将有蒸汽散发出来,转换成汽液两相流动,压力呈越来越陡的非线性变化。
9 u7 G$ ?; I$ t3 v* ~) j3-3.采用毛细管的系统设计应注意的问题
( T: E3 k: X0 E3-3-1系统的高压侧必须仔细设计,防止冷凝积液过多 ' U5 y- L3 S/ q) q
3-3-2毛细管的长度应能保证系统有较好的过冷与过热度,一般来说,比较好的系统: ! e2 [# L8 S( S1 Q/ s+ |$ `
过热:5-9℃ 名义制冷 6 ?; O0 v P! A- Z- F9 ]
1-5℃ 名义制热 3 u6 `8 H. P4 a6 p: P* M7 A+ A: n
过冷:4-8℃ 名义制冷
' L( b' v* p$ f% P% C, L R. j4-15℃ 名义制热
& z, P+ R! b5 n% `+ s调节过冷和过热的对策: " @" Q K- A! {4 j: o
1. 过热高,过冷低,充注量低
& m& }1 t" _$ ]! P$ W4 Z1 V2. 过热低,过冷高,充注量高 ; H& [; T1 P6 l; U3 G" k/ @
3. 过热高,过冷高,毛细管长 9 J4 d: R" M& v+ d/ S5 Y
4. 过热低,过冷低,毛细管短 4 P e+ |& @: V
5. 过热低,过冷低,蒸发温度低,风量和盘管面积不够 + g7 K: K6 j( z/ S
3-3-3毛细管内径与长度选择 8 R/ D- z; ]1 u) x+ q! Q5 o
毛细管内径要适当,长度以大于600mm为宜,但毛细管的长度也要看系统实际设计情况。如果蒸汽的压力损失较大,则毛细管长度也可小于600mm。经验公式:Gg=5400X△PXD2.8XL-0.5
$ {# [0 o# C6 f2 Q此式中Gg表示系统质量流量 / h& S4 H/ _& m: S# F& l. x
P表示压差 3 c9 L3 `: k. ?* [1 d
D表示毛细管内径
% c' q/ A$ L2 T+ E+ U& F6 A" e- WL表示毛细管长度 / K" G5 w, i$ Q) q4 D+ Y/ {1 K
3-4毛细管与充灌量匹配 W/ t' z& g C6 u6 u
在实际毛细管与充灌量匹配过程中,存在一些关系。
' y6 }: {% }& p. v制冷剂充灌量与吸气压力,排气压力(毛细管长度)
7 d3 F* c5 m. E3 f(1) 制冷剂充灌量增加,毛细管不变,吸排汽压力都会上升,耗功上升,过热度下降,过冷度上升。 3 E# ~9 s t# p% f' J$ ], S0 v+ S
(2)制冷剂充灌量不变,毛细管增加,则吸气压力下降,排气压力增加,吸排气温度上升,耗功增加,过热度上升,过冷度上升。 |
|
|
|
|
|
|
|
|